11问答网
所有问题
试述测量汽包水位的差压变送器的现场调零或冲管后,能否立即投入自动调节?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-09
1)差压变送器调零时,一般都关掉正、负压门,开启平衡门。在操作过程中,有可能泄掉平衡容器正压侧的液柱,使差压减小,如果立即投入自动调节,会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。2)差压变送器冲管后,平衡容器正压侧的液柱很快被泄掉,差压减小,如果立即投入自动调节,也会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。此时应等平衡容器内的蒸汽凝结,正压侧保持正常的液柱调试后方能投入自动调节。