消防缓降器法规应该从几楼开始安装?

如题所述

根据法规规定,三楼以上的高层住宅,应当安装消防缓降器。高层公共建筑三层以上楼层应当在每层窗口、阳台等便于操作的部位设置救生缓降器、逃生滑道或者逃生梯等逃生辅助装置。

以山东为例,根据《山东省高层建筑消防安全管理规定》第十六条 新建、扩建、改建高层建筑消防设计应当符合国家工程建设消防技术标准,并符合下列要求:

(一)建筑保温应当按照有关规定使用不燃、难燃材料;

(二)消防车通道、消防车登高操作面范围内的地下车库、管道、暗沟等部分,应当能够承载大型消防车辆、装备;

(三)建筑高度超过一百米,且标准层建筑面积超过两千平方米的公共建筑,应当按照国家标准要求设置屋顶直升机停机坪或者供直升机救助的设施;

(四)高层公共建筑每层均应当设置可供消防救援人员进入的窗口,并应当设置可以在室外识别的明显标志;

(五)高层公共建筑三层以上楼层应当在每层窗口、阳台等便于操作的部位设置救生缓降器、逃生滑道或者逃生梯等逃生辅助装置;

(六)人员密集场所应当设置智能应急照明和疏散逃生引导系统、漏电火灾报警系统,在厨房的规定部位安装厨房设备灭火装置;

(七)新建高层居住建筑应当按照国家标准设置火灾自动报警系统

(八)室内消火栓箱内应当设置消防软管卷盘。

扩展资料:

《山东省高层建筑消防安全管理规定》第六条 鼓励高层居住建筑每户配备灭火器、灭火毯、自救呼吸器和家庭用火灾探测报警器,新建高层居住建筑的建设单位应当按照国家和省有关规定配置必要的救生缓降器、逃生滑道或者逃生梯等逃生辅助装置。

第七条 设计单位应当按照有关法律、法规和国家工程建设消防技术标准进行消防设计,对消防设计质量负责,不得降低消防技术标准设计。

参考资料来源:沂南县政府——山东省高层建筑消防安全管理规定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  建筑应自地上第三层或室内地面高于室外地面超过6米的二层起逐层设置救生缓降器。
  另外它包括的内容有:
  1、办公楼、写字楼、教学楼、商业楼、医疗建筑。
  2、宾馆、公寓、集体宿舍。
  3、公共娱乐场所。
  4、人员密集型工业建筑。
  5、火车站、汽车(轻轨)客运站、航站、港口、建筑的候车(机、船)场所。
  救生缓降器的设置数量应满足下列要求,且每层设置数量不应少于2具:
  1、办公楼、写字楼、教学楼、医疗建筑、宾馆、公寓、集体宿舍、航站、港口,每500平方米设置1具。
  2、商业楼及各类商业场所、火车站、汽车(轻轨)客运站、人员密集型工业建筑,每300平方米设置1具。
  3、公共娱乐场所,每200平方米设置1具。
  4、救生缓降器设置点应均匀布置且每个设置点设置数量不应超过2具。
第2个回答  2012-03-16
一般情况下从四楼以上开始安装,每次可以承载约100公斤重的单人个体自由滑下,其下滑速度约为每秒0.5~1.5米,从二十层楼上降到地面约需一分钟,根据人体重量的不同,略有差异。赞同2| 评论追问

请问,这个问题在《中华人民共和国消防法》中,有条文明确规定吗?

追答

没有,在消防装备规范里有

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-04-28
消防缓降器是根据它的缓降绳来决定的,我们天盾的消防缓降器一般是从四楼以上开始安装的 tdaf001
第4个回答  2018-11-07

根据消防装备规范规定,新建高层居住建筑和高层公共建筑三层以上楼层,应当在每层窗口、阳台等便于操作的部位设置逃生辅助装置

高楼防火逃生绳一般长度为20米、30米,适合7—10楼以下的住户使用。

缓降器由两部分组成,一部分固定在墙壁上,另一个则是缓降设备。发生突发状况时,人可以利用缓降设备的绳子将自己固定,然后从窗外逃生。缓降器不会产生失重的感觉,平均下降速度为每秒一米,绳子能承受100公斤的重量,包括绳子在内的所有装备都是防火的。当一个人下降到地面之后,另一端正好升到上方,便于第二个人逃生。除了缓降器之外,还有逃生梯子、逃生滑道。其中逃生滑道体积较为庞大,售价也较高。

具体情况看自己。