地下车库后浇带,在混凝土浇筑以后,发现施工单位没有按照图集进行钢筋加密,应该怎么整改。求教老师

如题所述

我不知道你是什么职业,是监理的话,其实你也很麻烦,首先,施工单位浇筑前肯定给你报验过,钢筋你也看过是合适的,人家浇筑完了你再说不合适,让其返工谁也不愿意。但是,我国的监理规范上明确了监理工程师在隐蔽工程结束后如果发现施工单位施工有问题可以要求其整改,而且如果确实存在问题,那么费用由施工方支付,如果没有问题,则费用由甲方承担,不过这都是书本上的,具体问题得具体分析,你可以选择报告总监,让总监去处理,你也可以下发通知单要求施工单位去整改,至于如果其不整改,你就再发一张单子要求整改,如果还不整改你也就别管了,反正你责任到了。个人认为你还是要下单子要求整改,毕竟后浇带部位属于结构的薄弱部位,图集上的要求是很合理的。至于怎么整改,你单子上就写“你方xx部位后浇带没有按照图集进行钢筋加密,要求你方在xx月xx日前将xx部位按照图集要求进行整改。”即可,具体方法施工单位自有办法,你不必操心。(其实他们要是真整改无非就是打掉重新浇筑,也没什么好方法,但是你不必说出来)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-17
首先不能因为我是施工单位我就站在施工单位的角度说话
这个事这么处理
1、图纸有设计人,图集也有设计人,二者都是设计人依据设计规范设计的作品,图纸设计人可以选用相应图集页可以不采用图集
2、当图纸没有明确说选用那本图集的时候你就不能按照图集去验收,还要按照图纸验收
3、如果图纸明确要求参照图集第几页的做法施工,施工单位没有按照图集施工,对不起,下个整改通知单,告知其改正追问

图纸明确说明:上部结构梁板后浇带按《苏G01-2003》P24页,说明一下我是江苏的

追答

图纸已经明确说选哪本图集的做法了就要求施工单位改正!
先口头,不改的话书面通知,还没成效的话报总监和业主看是否采取书面措施,是暂停工还是暂停拨付当期工程款还是处罚