11问答网
所有问题
配电箱里面地线没有接地,直接把地线用一根扁铁插到地下去行不行?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-21
这样不行的。
接地极
要求很多,比如接地阻值、埋深、防腐等。我们公司一般打3根~5根接地极,然后用
扁钢
连接到接地网和配电盘。做法如下:先要打接地极。具体要求如下:然后用扁钢一直连到配电盘底座。具体见GB50169.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8MqMvvq7qFMvv422P2.html
其他回答
第1个回答 2019-02-15
首先看你配电箱用在什么地方,像你说的想用一根扁铁直接插到地下去肯定不是很重要的场合,只要你能保证接地电阻在4欧姆一下就行。想用的时间长一点的话就做一下防腐防锈处理。
第2个回答 2013-11-07
如果你家是楼就最好打到钢根,不然作用不大!如果是地下层,就往地下打起码50公分!
第3个回答 2013-11-07
可以,但是一定要保证接地良好。
第4个回答 2013-11-07
行,打深点,最好多打几根
相似回答
大家正在搜
相关问题
临时现场用电接地扁铁可以明放吗?
配电柜内的接铜排没有和地扁铁连接,这个时候接地线接到到铜排上...
防雷接地扁铁离水泥地面三十公分,雷电引下会触电吗?
临时用电电箱接地可以用一根扁铁吗
电气设备接地扁铁黄绿标志什么规格?
电厂厂房内接地扁铁引上线是否刷黄绿漆
配电柜怎么接地
诚恳跪求。如何做接地,怎么测接地电阻