第1个回答 2013-11-05
回复 12# TN-C-S或者TN-S系统,变电所内部中线点跟设备外壳可导电部分一般是共用接地的,一旦高压侧出现接地故障,这个故障电流很大,那PE线或PEN线以及设备外壳不就会出现很高电电压了么(串入高电位),由于室内做了总等电位,电压升到同一水平,不存在电击危险,但是室外路灯不重复接地(相当于局部TT系统),那还是会存在很高的接触电压。
第2个回答 2013-11-05
表14-20,250欧米土,10欧以下,要8根垂直接地极。布排长度35米。
第3个回答 2013-11-05
若以路基土壤500欧米来算,需要20根垂直接地极。布排长度100米。接地极费用估计需要1万元以上。除非脑子有病才采用TT系统。
第4个回答 2013-11-05
如果再考虑季节性系数,恐怕一个接地极,不花费十万元都拿不下来。