6平方380v电线能带多少千瓦

如题所述

6平方毫米的铜导线,三相四线制380V电压,能带17.9千瓦到22.4千瓦。

6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);

P最小=1.732×380×32×0.85=17901.952(瓦特)≈17.9千瓦;

P最大=1.732×380×40×0.85=22377.44(瓦特)≈22.4千瓦。

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-21
问这个类型问题的人很多,我也不说理论计算了,给你个简单计算方法:铜线每平方的功率承载密度大约是1000瓦/平方多一点点(工业用电380v是这个样子~如果是普通的民用220v大约是800多瓦每平方)~也就是说多少平方的电缆基本就可以带多少千瓦的负载~
也就是6平方的线(铜)可以带6千瓦的负载,铝合金电缆电线功率承载密度是同等直径铜电缆电线的0.6-65之间,线径越大这个系数就越小,也就是说你6平方的线如果是铝线的话大约可以带动6千瓦x0.6=3.6千瓦的负载(*因为你的电线横街面积比较小,系数可以取0.65左右~可能还可以大一点点(0.66)所以6平方的铝合金电缆电线,实际的承载功率在4千瓦左右 )
第2个回答  2020-02-02
第3个回答  2017-05-03
4平方铜线的载流量大约30A左右,380V电压下,纯电阻性负载功率公式为P=1.732*UI=1.732*380*30=19745W≈19.7KW;如果是感性负载,功率因数0.85左右,4平方电线,能带16.8KW左右。
第4个回答  2018-02-24
铜线单线明设25千瓦。多线穿管(或多芯电缆)暗设15千瓦。