地下室防水的施工工艺

如题所述

本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。
1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
2.
地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
3.
聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法防水涂料施工工艺
施工顺序:基层处理
涂刷底层涂料
涂布第一道涂膜防水层
涂布面涂膜防水层
质量检查验收合格
进行下道工序卷材施工。
施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
a、三元乙丙防水卷材施工工艺
复杂部位增强处理
桩头防水处理
涂布基层专用粘接剂
铺设三元乙丙卷材
卷材接缝及收头处理
防水保护层。
b、桩头防水处理:
桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02j10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。卷材铺贴方法
⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。
卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用c20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
地下改性沥青油毡(SBS)防水层施工
1 范围
本工艺标准适用于高聚物改性沥青油毡地下防水层工程施工。
2 施工准备
2.1 材料及要求
2.1.1 高聚物改性沥青油毡防水卷材
2.1.1.1 规格:见表3-6。
高聚物改性沥青油毡防水卷材规格 表3-6
厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度(m)
2.0 ≥1000 20
3.0 ≥1000 10
4.0 ≥1000 10
5.0 ≥1000 10

2.1.1.2 技术性能:见表3-7。
高聚物改性沥青油毡防水卷材技术性能 表3-7
指 标
聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎 坡纤胎
拉力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200
延伸率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50
耐热度 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
低温柔性 -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
不透水性 压力/保持时间 0.2MPa/30min

2.1.2 配套材料:
2.1.2.1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:氯丁橡胶加入沥青及溶剂配制而成的黑色液体。用于油毡接缝的粘结。
2.1.2.2 橡胶沥青乳液:用于卷材粘结。
2.1.2.3 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封。
2.1.2.4 汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。
2.2 主要用具:
2.2.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。
2.2.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。
2.3 作业条件:
2.3.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。
2.3.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。
2.3.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。
2.3.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
基层清理 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴附加层 → 热熔铺贴卷材 → 热熔封边 →

做保护层

3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
3.3 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
3.4 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
3.5 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
3.6 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
3.7 保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
4 质量标准
4.1 保证项目
4.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
4.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
4.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。
4.2 基本项目:
4.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
4.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
4.2.3 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
4.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
5 成品保护
5.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
5.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
5.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
6 应注意的质量问题
6.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于100mm,短边不小于150mm。
6.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
6.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
6.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。
7.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。
7.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。本回答被提问者采纳