三相电上接的都是单相设备,请问三相线用多粗怎么算谢谢

如题所述

无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积。
比如15KW的三相负荷选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
15KW的三相负荷分位单相每相就是5KW
额定电流I=P/UcosΦ=5/0.22/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜线10平方毫米,铝线16平方毫米。
显然,同样的负荷,用三相、单相计算,电流都是一样的,用线也是一样的。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-30
选取最大功率的那相负载,计算出最大电流,再根据安全电流的最小截面积,选取相相线的截面积。零线的截面积要大于相线截面积的1/2。追问

比如总负载是500KW请问用多粗的电缆

第2个回答  2011-09-30
最好把每相的负载分平衡了...椐体看你的负载电流有多大...知道电流就可以查表用多粗的线的...追问

三相平衡我倒是知道,我是说比如负载是500KW,请问用多粗的电缆谢谢