我家是在乡村,电源线是从公用电表箱中接出来的两根线,一根火线一根零线,无接地线。昨晚用电量有点大,忽然灯闪了几下就停电了,公用电表箱内的断电保护也没跳闸,不会是短路了吧?我拿普通电笔测了一下,零火双线都有电,甚至零线测出的电能比火线更亮一些。我从我家的电闸一一剥开线皮一直测到公用电表箱的出线口,全部都一样,零火线全带电。这是为什么呀?排除电表坏掉的可能,因为我从公用电表箱内我家的电表下压上两条线接出来的灯泡是正常亮着的。是不是零线断了?还是火线有破皮接地了?目前没有条件把这段电源线全部换掉,因为下个月就要集体换线了。我在这段电源线中间用钳子剪断,分开线头送上总闸用电笔测了一下,情况依旧,零火全带电。。。。我用数显测电笔隔着线皮测试,却出现一根有电,一根无电。用数显测电笔直接测检,零火线全部带电,不过这两条零火线分别显示的电压为123V,123456这样的一串数字。。。。谁能给我解惑?谢谢师傅们了!
从公用电表箱内用电的其他居户用电正常,可以确定是我家线的问题,我想知道这线究竟出什么问题呢?我是女孩,不太懂这方面。爸爸不在家,村里的电工师傅逃避义务。。。。
另外,我听说布线不是左零右火下接地吗?为什么这表箱里的格局都是左火右零无接地呢?
你好!搞好没有!如果没有就按我说的去看看 ,我在厂里做了好多年的电工了,嘻嘻!
1,“昨晚用电量有点大,忽然灯闪了几下就停电了”说明是接头处断开了!跳闸不会闪的。
2.“我拿普通电笔测了一下,零火双线都有电,甚至零线测出的电能比火线更亮一些”说明是零线开路了(断开)。
3.:“不过这两条零火线分别显示的电压为123V”氖灯90V就会亮的!零线有虚电压 (不过打开一个负载就是实电压了小心点哦!)
4,“我从我家的电闸一一剥开线皮一直测到公用电表箱的出线口,全部都一样,零火线全带电。”说明断点就在电表出线处!或那前后一小段!打开仔细看看哦!!
至于布线嘛 严格是左零右火下接地,在县乡楼房不高!交流电也没那么考究了!一样用
希望可以帮到你!解决了不要忘了采纳哦!
我是把家里的总闸断开才测量的,这根线上这样的话就没有用电器了呀。