水电安装有几种方法?

家装水电安装有哪些方案啊?我在网上看到的视频都是横平竖直,排线看起来很整齐,然后去别人家看了施工现场又不一样,不知道这种方法怎么样?有没有存在什么安全隐患?

你这个一看就是杂牌军干的事。我们修房子要是这么修就别想交货了。
首先说一下关于能不能斜着、歪着、弯曲着安装的问题。
隐蔽的电线管是允许的。一般为了节约成本,也这么干。水管一般是不允许的,但家装还是可以接受。
然后,地面上的线管也好,水管也好,严格的说应该是埋在混凝土中的。但你这是二装,可以摆在地面上,但是你得保证完工后应该有3厘米厚,或至少有1.5厘米厚的保护层。但你这个现场来看,就算贴好地砖,保护层厚度也保证不了的。非要这么安装,得先在地面剔槽,把线管水管放到槽里才行。
特别是水管交叉的地方,应该使用专们的过桥弯,而不是这样叠放。以后爆管的风险非常大。
墙面线管还做得不错。追问

这个我也考虑到了,他们说是小区有规定不能在地面开槽!也跟他们提过我在网上看到的是要求横平竖直,他们还说可以按照我们所要求的方案安装!

追答

你们小区的地面是做了找平层的?还是没做?
如果做了找平层,那就可以剔的,但是不能剔结构层。
如果没做找平层,那就只能这样了,只是摆好管子后,要做一层多较厚的地面,把管子保护起来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-07
(一)排水工程
1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、宽带信息网、电话线能是否调整;
3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,不符时应该按实际情况调整;
4、水管均采用四分热水管,壁厚为3.4mm
5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
6、PPR管全部采用螺纹连接,并用生料带衬口,下水管竣工后一律临时封口,避免被杂物给堵塞了。
7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;
8、管道安装不得电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;
9、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。
10、卫生洁具安装必须牢固,没有任何松动的痕迹,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2钟头,自行用目测和手感法检查一遍;
11、卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,看是否出现损坏的情况。工程安装完毕应对用水洁具进行一次全面检查。
(二)电气工程
1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置开总(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱需要有可靠的电线接着。
2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字;
3、电器布线均采用中策BV单股铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根,严格按图布线(照明1.5mm2,插座2.5mm2,部分大功率电器用4mm2,)管内不得有接头和扭结,均用新线。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用黄腊管套线);
4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于6根;
5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直;
6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线零线进灯头,面对插座时为左零右相上接地;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;开关、插座常规高度(以老地坪计算),在安装的时候需要在同一个水平线里。
本条内容来源于:建筑工业出版社《家庭装修大全》详情
    官方电话
第2个回答  2020-09-26
1、管道开槽
安装水电时,首先需要管道开槽,管道开槽包括两方面,一是水管管道开槽,二是电线线路开槽。管道在开槽时,业主最好能在现场亲自检查质量,保证开槽前弹好水平与垂直线,按照线进行施工。
2、水管道安装
水电安装中的水管道安装很重要,水管用材大多是PPR管、铝塑管,而且水管道安装还要注意龙头的摆放,业主最好亲自去督促和观察,这样才能保证它的实用性。

3、电线布线
电线是水电安装中很关键的材料,市面上常见的电线有2.5-6平米以上铜芯线。电线安装时要将强电与弱电、开关、空调插座与电器插座分开走线,这样后面的面板安装会更平整。
4、水管检查
施工完成后,必须要仔细检查水管是否存在质量问题,这样就可以排除水路安全隐患问题。检查时可以用试压的方法,先用赌头将所有口赌死,用压力表试水,打压之后检查所有管道、所有接头,没有出现漏水的话,那说明水管安装合格。

水电安装要注意什么
1、在设计水路时,要先想好与水有关的所有设备,像热水器、净水器、洗衣机、马桶和洗手盆等,要想好安装位置、方式及是否需要热水。
2、卫生间除了洗手盆、墩布池、衣机等出水口外,最好还接安装一个水龙头,方便以后接水冲地。
3、进行打压测试时最好有物业在场,这样能起到监督作用,避免有些装修队欺骗业主。打压的方法是:打开打压泵的“回水阀”形成回路,看管内有没有压力,特别对于电动打压泵,大家更应该注意。
4、水路安装好之后,需要注意检查每个地方的水路是否保持畅通,如:厨房、卫生间、阳台等水龙头的每个排水口是否通畅。如果发现排水缓慢或是排水不畅的话,应该及时让物业疏通。