电井内消防桥架需做扁铁连接吗

如题所述

电井内消防桥架需做扁铁连接的,这样更加安全。
消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,使用寿命长,并且美观,电缆安装在电缆桥架中,环境整洁,清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强的特点。
扁铁连接的时候,焊接时搭接长度在扁钢宽度的两倍以上,至少焊接三个边,并且要包括两个长边。螺接时参考母线连接工艺要求,一般要求4个螺栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
一般做法是用扁钢在桥架内通长接地。

原因:根据规范要求,桥架要不少于两点与接地干线可靠联结,为了保证接地可靠性,常规做法是在桥架内敷设一根通长扁钢。这个要求是不分普通桥架或者是消防配电用的防火桥架,均要求要做。

补充参考规范:如《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006第3.4.6条:沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;
2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;
3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
第2个回答  2014-10-16
也可用铜线。
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
3.4.6 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;
2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;
3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。本回答被网友采纳