低压配电柜中,热继电器,接触器,还有熔断器是根据补偿电容器来选择的吧,它们的关系怎么样呢

熔断器的熔断电流是其额定电流的多少倍?连接熔断器的导线要根据熔断器来选择还是怎样?希望高手帮助解答
我说的是电容柜中用于过载保护和短路保护用的热继电器和熔断器的选择

低压配电柜中,热继电器、接触器、熔断器的选择需根据被控制设备的工作电流按一定的比例选择。要求既有保护作用,又不能无故跳闸断开。
熔断器的熔断电流在单个设备中,按额定电流的2-2.5倍选取,在总负荷中,按1.2-1.5倍选取即可。追问

我说的就是电容器柜中接在电容器上端的接触器和热继电器的选择,举个例子,对于容量是20KVA的电容器其额定电流是20/1.732/0.4=28.8A,其容许通过的最大电流是1.3XIn=1.3x28.8=37.8A,那么与他配套的接触器和热继电器要怎么选,这个有没有什么规定啊

追答

你按1.2-1.5倍选取,现在电容柜的保险一般都用空开代用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-12
熔断器电流应根据电容器额定电流的1.7~1.9倍选择。导线电流根据电容器额定电流的1.5倍选择。热继电器一般根据电容器额定电流的1.15倍整定。追问

这个有规定吗?是什么规范呢还是根据经验呀,我想多了解一点

追答

这个是实践经验

第2个回答  2011-10-07
接触器和热继电器都是根据所带的负荷来选择的,熔断器主要用于控制电路上(大的负荷也有用的)补偿电路是用来补偿无功损耗的,将功率因数提至0.9以上的.一般的电动机的功率因数在0.6~0.8,所以对用户来说,在配电系统中增加补偿柜.顺便说一句,补偿电容装于补偿控制柜中.追问

我说的就是电容器柜中接在电容器上端的接触器和热继电器的选择,举个例子,对于容量是20KVA的电容器其额定电流是20/1.732/0.4=28.8A,其容许通过的最大电流是1.3XIn=1.3x28.8=37.8A,那么与他配套的接触器和热继电器要怎么选,这个有没有什么规定啊

第3个回答  2011-10-07
熔断器的熔断电流是其额定电流的多少倍?2.5倍 连接熔断器的导线根据负荷大小选择
第4个回答  2011-10-07
电容根据功率因素来定
而熔断器是保护的根据电流来选定