380v动力怎样按定时器 请告诉怎样接线

如题所述

380V接触器线圈是380V,也就是两条火线,一条直接火线空开输出端,另一条火线从空开输出端接到中间继电器,出线端接到380V接触器的另一线圈端。

单相扩容方式的接线:被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。

三相工作方式的接线:被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器,控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。

扩展资料:

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-26

380V接触器线圈是380V,也就是两条火线,一条直接火线空开输出端,另一条火线从空开输出端接到中间继电器,出线端接到380V接触器的另一线圈端。

如果是四线三相制380V电器则应三相火线接至交流接触器输出端,三相电源接入交流接触器输入端,零线相连,接触器控制端接至220V定时器输出端,定时器输入端接入一相火线和零线,再进行时间设置就可以了。

扩展资料:

工作原理

PLC上电时,定时器的常开接点断开,常闭接点闭合,定时器当前值为0。当IN断开时,定时器的常开接点断开,常闭接点闭合,定时器当前值为0。

当IN闭合时,定时器从0开始记时,当计时值大于或等于设定值时,定时器的常开接点闭合,常闭接点断开,定时器的值记到32767为止。在计时的中间,如果IN断开,则定时器的当前值回到0,常开接点断开,常闭接点闭合。

参考资料:百度百科-时间定时器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30

380v动力不可发直接安装定时器,需要用接触器进行转换。

接线如图:

第3个回答  2011-10-07
380v接入一个接触器,用定时器(可以用单片机做也可以买现成的)驱动一个中间继电器再驱动这个接触器,就完成定时功能。追问

1.1千瓦风机 220v时间定时器 380v交流接触器 中间继电器 咋接线呢

追答

380伏交流接触器肯定有两个节点控制接触器吸合,一个节点接零线,另一个接点进入你220v定时器的常开点,时间继电器输出的另个端子接220v火线,这样当时间定时器吸合时就会把220v火线送入交流接触器接时间定时器的那个端子,在接触器的线圈上有电流流过它就吸合了。完成你所要的功能。

第4个回答  2011-10-07
这样吧,380V接触器线圈是380V,也就是两条火线吧,一条直接火线空开输出端,另一条火线从空开输出端接到中间继电器,,出现端接到380V接触器的另一线圈端,你的时间继电器就控制中间继电器220V,不就搞定了,
还有一个办法,时间继电器接220V电压,常开控制触点接空开出来的火线R,输出接380V接触器线圈一端,另一端接空开出来的S端,不就是两条火线控制接触器了,接触器在直接接风机1.1KW也是时间控制,不过时间常开触点用不久,
你说的还却什么吧,热保护都没有,风机烧了怎么办,还有3P的空开主动力和2P的空开控制线。都没有计划,怎么算是安全使用呢????追问

谢谢 我会了