GC1、GC2、GC3及压力管道各自允许的压力范围是多少?各包含哪些种类的管道?

如题所述

压力管道分类与分级:依据TSG D0001-2009《压力管道安装许可规则》,压力管道分为:GA类(长输管道),指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级;GB类(公用管道),指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级;

GC类(工业管道),指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级;GD类(动力管道),指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。公司的业务范围主要是GC类工业管道,已获得的安装许可证类别为GC2级。

无毒流体介质0MPa的压力管道0MPa,且设计温度小于400℃的压力管道,设计压力小10.0MPa。输送乙类或者工作温度高于闪点的丙类可燃液体介质、乙类可燃气体或甲类可燃液体(含液化烃)介质且设计压力小于4,设计压力小于4.0MPa但大于或者等于4.0MPa的中度危害介质或者工作温度。

低于或者等于标准沸点的高度危害液体介质的压力管道0MPa且设计温度大于185℃或者小于-20℃的。除本规定的GC3级管道外,并且设计压力大于或者等于10MPa是这样规定的。高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道、火灾危险性(可燃性),介质毒性危害程度。

输送《石油化工企业设计防火规范》与《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4MPa的管道、但是不高于185cC的工业管道为GC3级。

非可燃流体介质规定的毒性程度为极度危害介质,或者设计压力大于或者等于4MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道、设计压力和设计温度低于规定的GCl级的工业管道为GC2级。

扩展资料

压力管道级别划分标准:

低压管道 0.1≤P≤1.6MPa

中压管道 1.6<P≤10MPa

高压管道10<P≤100MPa

超高压管道 P>100MPa

参考资料:百度百科-压力管道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-09-16
压力管道分类与分级:依据TSG D0001-2009《压力管道安装许可规则》,压力管道分为:GA类(长输管道),指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级;GB类(公用管道),指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级;GC类(工业管道),指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级;GD类(动力管道),指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。公司的业务范围主要是GC类工业管道,已获得的安装许可证类别为GC2级。
符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
  (1)输送GB 5044—85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道;
  (2)输送GB 50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
  (3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且 设计温度大于或者等于400℃的管道。
  GC2级:
  除GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于GCl级管道。
  GC3级
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20 ℃但是小于185 ℃的管道。
说明:GC3代表系统为1.0MPa以内的常温压缩空气、氮气,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度小于185 ℃的蒸汽管道。涉及的GC2的管道主要有燃气、油品管道,设计压力超过1.0MPa的蒸汽管道,或设计压力虽小于等于1.0MPa,但设计温度达到185℃以上的过热蒸汽管道。我们常接触的空调冷热水管道,工艺冷却水管道PCW这些都不属于压力管道。还有些特例:如超过100℃的有压热水管属压力管道;常见的蒸汽凝结水管不属于压力管道,除非为压力回收的饱和凝结水。特别注意:口径≤DN25的任何管道都不属压力管道;压力管道分级依据设计参数,而非实际工作参数,(设计参数一般会高于工作参数)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-10-08
首先,“压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1 MPa的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25 mm的管道。

压力管道分级
压力管道按其危害程度和安全等级划分为GCl、GC2、GC3三级。
1符合下列条件之一的压力管道应划分为GC1级:
1.1输送下列有毒介质的压力管道:
a) 极度危害介质;
b) 高度危害气体介质;
c) 工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质。
1.2输送下列可燃、易爆介质且设计压力大于或等于4.0 MPa的压力管道:
a) 甲、乙类可燃气体;
b) 液化烃;
c) 甲B类可燃液体。
1.3设计压力大于或等于10.0 MPa的压力管道和设计压力大于或等于4.0 MPa且设计温度大于或等于400°C的压力管道。

2符合下列条件的压力管道应划分为GC2级:
除第3条规定的GC3级管道外,介质毒性程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于第1条规定(GC1级)的压力管道。

3符合下列条件的压力管道应划分为GC3级:
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于1.0 MPa且设计温度大于-20°C但不大于185°C的压力管道。
摘自GB20801.1-2006
第3个回答  2019-08-17

主营以下业务一级(石油工化、市政、机电安装、锅炉安装、防腐保温)二级(建筑、钢构、装修、消防)三级(环保、电力、地基基础)压力管道GA1、GB1、GB2、GC1、GD1压力容器设计制作、安装、销售电力设施承装(修、试)444级,资质合作