11问答网
所有问题
电梯楼的底层有高压水泵,怎么能给它消音呢,因为该水泵的噪音严重影响了生活和睡眠,谢谢指教!
电梯楼的底层设有高压水泵,给高楼层供水用的,一天24小时运作,想知道怎样才能给水泵消音,因为该水泵的噪音太大,严重影响了居民的生活和睡眠,还想请问一下,该水泵对身体是否有害?谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
当水泵噪音白天超过6 0分贝、晚上超过50分贝时,属于噪音污染,对人体有害,应加以治理。具体方法:
1、加装水泵减震器。
2、加装管道消音器。
3、泵房加装隔音板。
4、泵房加装隔音门。
5、改换噪音小的水泵。(包括对现有水泵的改造)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8P7qMqv4F.html
其他回答
第1个回答 2011-10-09
水泵产生的噪音一般都是由轴承引起的,你可以把水泵拆下,把机子打开,把里面的轴承换掉,水泵的噪音你就听不见了,不过这样做对你来说工程太大了,你一个人是不容易做到的。水泵本身对身体没害,如果它影响了你的情绪,使你的情绪非常低落,那水泵对你来说,就是有害的。
第2个回答 2011-10-14
你是业主的话找物业投诉,或者买2个耳塞.
第3个回答 2011-10-14
换套叠压给水设备
相似回答
增压泵自动开启声音太大有什么方法能消除声音
答:
2、为控制噪声,增压泵房加内加排风机作为强制通风,同时加装进、排气
消音
器。