请问易燃易爆车间门口设置人体静电导除装置该如何设置? 直接用要镀锌钢砸入地下1.5m做接地柱可以吗?

如题所述

这个看客户的要求了,正好前几天给天然气某项目供了4套“人体静电释放仪”。原理非常简单,首先,要在车间门口找到车间的接地干线(或接地网),如果没有可另作,但用一根1,5米的钢管砸下去,我估计不行,首先土壤条件不清楚,另外接地电阻也不会小,建议做到3欧姆以下。
至于人体静电释放仪,就是一个带底座的圆球球,人站在上面,摸着圆球,将身上、脚底的静电导走即可。想省钱自己加工,想漂亮买现成的,我用的是东莞一家的,一千多,非常漂亮。
别忘了给最佳答案哦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
最简单最省钱的办法是:那一根导线一头接地另一头找一块铝板连接起来。进门之前触碰一下铝板就可以了。(这个办法液化气站也可以。)
一般要求不是很严格的地方都可以,严一点的话就只有地面铺设防静电导通板,板下铺设裸导线
第2个回答  2011-09-27
应做一个接地装置,防静电接地电阻比较小。多打几个接地桩,
第3个回答  2011-09-28
100Ω

接地法消除静电是目前应用最广且最切实可行的方法,按照GB50161-92《烟花爆竹工厂设计安全规范》第11.6.2条(在危险场所在,有可能积聚静电的金属设备、管道及其他导电物体,均应接地,接地电阻不宜大于100Ω)和第11.6.6条(危险工作间的出入口处,应设置消除人体静电的装置,其接地电阻值不得大于100Ω)