是不是梁平法施工图的集中标注里面写的钢筋都是通长钢筋?

比如KL4(1) 450*750&10@100/150(4) 4&22;9&25 3/6 注:"&"为钢筋符号,我找不到这个符号所以用"&"代替。 这个集中标注里面的4&22是不是表示有4根22的通长钢筋?

并不一定。
集中标注的确切含义,是在没有原位的标注的情况采用的配置,原位标注优先于集中标注。

非通长钢筋的例子:例如某一跨梁面标高变化,造成与相邻跨的钢筋无法拉通,那么此跨不采用集中标注的钢筋,而采用直径完全不同的另外一种钢筋,也是合理的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-08
根据你所注写的集中标注4根22是通长钢筋如某一跨梁上(靠近框架柱边)则是非通长钢筋,也就是支座钢筋(第一排是净框的1/3长,第二排是净框的1/4长)建议多看看11G101-1 关于梁的平面表示法 图集 这图集教你看图纸
第2个回答  2012-03-23
kl(4)指框梁 一跨 450宽,750高
10的箍筋 根部按100绑扎 其余150绑扎 4支箍
梁上部4根22的钢筋 下部共9根钢筋 上排3根 下排6根
第3个回答  2011-10-03
但是是表示的是通长筋 是对的 但是也得区分 原位标注是优先于集中标注的