消防系统的线路代号怎么区分??

比如 ZR-RVS-2X1.5-SC15和 ZR-BV-2X1.5-SC15 ZR-RWP-2X1.5-SC15字母都代表什么意思??

在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。


1、ZR-RVS-2X1.5-SC15

阻燃--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

2、ZR-BV-2X1.5-SC15

铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

3、ZR-RWP-2X1.5-SC15

阻燃--带屏蔽层的软电缆--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设

扩展资料

平面图:表达平面定位关系,如管道平面定位,管径等,相当于X-Y平面定位。

系统图:表达管道竖向关系,竖向标高定位,相当于Z轴定位。

两者结合,X-Y-Z均加以定位,管道的空间布置才算表达明了。

具体到消防系统来说,平面图中一般只有立管位置,对照立管标号,在系统图中查看相应立管的管径、标高、来源去向等信息。具体可参考《给排水工程识图》。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
常用线路敷设方式
电气设计施工图中常用线路敷设方式: C Concealed 暗敷
(E Expoesd 明敷 CT Cable Tray 电缆桥架 F Flexible melallie conduit 金属软管)
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
WS:沿墙明敷
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内 floor concealed
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上

沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-08
ZR-RVS-2X1.5-SC15
阻燃--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设
ZR-BV-2X1.5-SC15
铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设
ZR-RWP-2X1.5-SC15
阻燃--带屏蔽层的软电缆--规格2x1.5--穿Φ15焊接钢管敷设
第3个回答  2011-09-28
ZR-RWP-2X1.5-SC15
阻燃--带屏蔽层的软电缆--电缆规格2x1.5--穿Φ15钢管敷设