3相5千瓦水泵,额定电流10安,离电源200米,请问配几平方铜线,配铝线是多少平方?如何计算?

如题所述

额定电流为10A,如用铜线,查电力电缆安全载流量表,大概3*1.5+1*1的可以满足
由于较长,所以要计算压降
铜的电阻率为20度时 0.0178欧姆平方毫米/米
则你的电阻为 0.0178 / 1.5 *200 =2.37欧
假设满载10A,压降为10*2.37=24V
负载端电压220-24=196V 大于一般标准187V (该值为220V的85%)
所以压降合乎要求

因此推荐用3*1.5+1*1的铜缆,
但在电缆上的损耗就是P=I平方*R*3=10*10*2.37*3=700W,
所以还是很惊人的,长久来说,还是放粗些,3*2.5的线的损耗可以算得约是400W
如果长期使用,考虑损耗可以使用3*2.5+1*1.5线

铝的计算同上,你只要查的铝的安全载流量,还有侣的电阻率就一样计算
我们从不用铝线,所以你自己算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-25
按送电线路主要考虑‘电压降’,设备接线主要考虑‘载流量’的原则进行计算。
铜线电阻率是0.0172;铝线电阻率是0.0283;
线路电压降以不超过供电电压的5%为原则。就是400V供电线路的线路压降是­‐20V;380V的负载电压最低不得低于361V;
10A电流要求线路电压降在 380 x5% =19V以内,如果搭线端电压已经降到400x(1-5%)=380V,已经降了5%),还要考虑所接入的线路电流还会使搭线点的电压进一步下降,我们只能把接入的200M线路电压降设定为10V;有:
10(V) /10(A) = 1 (Ω)
线路电阻必须控制在1Ω以内。
根据导线电阻率,铜线截面为:
0.0172 (Ω)x 200(m) /1(Ω)= 3.44m㎡
取大于4m㎡铜导线。
铝导线算法同上。追问

你是说铜线用4平方的就可以了?

追答

10A 电流,每平方的载流量只有2。5A,考虑载流量是卓卓有余,考虑电压降这是下限规格,当然大一些是比较好了。

追问

那要配铝线要几平方,你说的我看不懂,麻烦你给算算?谢谢

追答

0.0283x 200 / 1 = 5.66 平方,用大于等于6平方铝导线。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-25
因为线路较长,电压降较大,建议使用10平方毫米的铜芯电线。若采用铝线应加大一档。
第3个回答  2011-09-25
在线的包装上面都是有电流标称的,你用10安的电流就买10安的线就可以了。不支持用铝线