厕浴间做法
1、 面层按工程设计;
2、 SF防水层20mm;
3、 楼板按工程设计。 SF聚合物水泥砂浆配合比:
水泥:砂子:珍珠岩:SF防水溶液=1:2.5:0.0005:0.7

屋26防水砂浆面
(不上人或上人)(SF防水、保温及找坡)屋面传热系数0.59W/m.2k屋面重量标准值子1.75KN/m2
1.20厚SF聚合物水泥防水砂浆面层,水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1:2: 0.2:1,震捣抹平压光,分格缝双向中距3m,缝宽10mm,缝填密封膏。
2.30厚SF聚合物水泥防水砂浆底层,水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1:2: 0.5:1.3,震捣
3.最薄90厚SF聚合物水泥珍珠岩保温兼找坡层,水泥:珍珠岩:防水溶液(重量比)=1: 1.8:2,找2%的坡
4.钢筋混凝土屋面板

网格布的施工方法
一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。
二、 找平层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:1
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。
三、 保温层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:2
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格,SF聚合物水泥珍珠岩保温材料搅拌完成;
3、 保温层施工:保温层厚最薄处90mm。施工队技术员按图纸设计的排水坡度进行放线找坡,冲筋打点,经现场工长检验无误后报监理验收。验收合格后进行保温层施工,将搅拌均匀的SF聚合物水泥珍珠岩保温材料铺摊在找平层上,用铁碾子分层压实,然后用刮杠刮平。
四、 防水层施工工艺
1、材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.5:1.3
2、材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、防水层厚30mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在保温层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。
五、 防水保护层施工工艺
1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:1
2、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
3、防水保护层厚度为20mm,等防水层初凝后摊铺防水保护层,将搅拌好的SF聚合物防水砂浆摊铺均匀,厚度为10 mm,在上面加一层玻纤网格布用木抹子压实,然后再摊铺一层厚度为10 mmSF聚合物防水砂浆,用刮杠刮平,用木抹子搓平压实,用铁抹子压实收光。
六、 分格缝施工工艺
1、 分格缝双向中距3m,缝宽10 mm 镶嵌塑料分格条;
2、 分格缝双向中距1m,缝宽10 mm塑料分格条(长城标准)。
3、 施工工艺:先用墨斗按设计要求在达到初凝的防水保护层上弹线,然后挑选顺直的塑料分格条沿弹好的墨线进行镶嵌。镶嵌施工时,用木抹子将塑料分格条压入防水保护层,然后将落入分格条缝内的散落物清理干净。
七、 细部做法施工工艺
1、阴角处理:所有阴角均做成圆角 (R≥ 100mm)。
2、女儿墙:将女儿墙立面清理干净,进行拉毛处理,然后用SF聚合物水泥防水砂浆先抹10mm厚与找平层形成统一的整体,最后在做完保温层和防水层后再抹10 mmSF聚合物水泥防水砂浆与防水保护层形成统一的整体。
3、上人孔部位在进行屋面整浇前必须沿其周围先抹上遍SF防水砂浆,厚度为15mm,立面与平面搭接长度为200mm,后再做SF防水整浇屋面,使其成为有机的整体。
4、雨水口:雨落管畅通后,沿雨水口内侧向下抹100mm深的SF防水砂浆,然后沿内侧绕雨水口周围抹200mm高的SF防水砂浆
最后与SF防水材料整浇屋面形成有机整体。
5、施工缝:施工缝不能留直茬,预留斜茬长度不得小于200mm,继续施工时,要在施工缝上刷一遍掺SF防水溶液的水泥浆,然后才可以施工。

施工工艺流程
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-24
2200元
第2个回答  2014-11-28
益 胶 泥(聚合物防水抗裂砂浆)
☆适用范围:
建筑物外墙的整体防水防渗;地下建筑物;电梯井、水渠、库、卫生间、食用及非食用水池等;地板防水防潮,并可用于瓷砖粘贴和防水。
☆产品特点:
○涂层致密,透气不透水;
○涂层强度高,凝固期短;
○与基面粘结力强,体积稳定,低收缩性,防止龟裂,涂层抗渗性能强,可长期泡水;
○无味,无毒,不燃,环保,耐候性强;
○强度高,具有良好的亲和性,可以节省保护层;
○加水即用,施工容易,易于保证工程质量。
☆基面处理:
○底材必须坚实平整。表面必须干净,无灰尘,油腻、脱落物、脱模剂,以及其他破屑物质。
○所有小空隙可用粉料加入清水或水泥胶浆搅拌成湿团状,将其抹平。阴阳角需预先抹成圆弧或钝角。
☆施工方法:
用于厕、厨、卫墙地面、外墙面防水(界面层、防水层):
○界面层:在清理好并保持湿润的基层上稍用劲刮涂一道益胶泥灰浆作为防水界面层(厚度约1-2mm),刮涂时应满铺、密实。
○防水层:界面层刮好后,随即同时在其上刮涂一道益胶泥灰浆作为防水层(厚度约2-3mm)刮涂方向应与界面层互成90°,刮涂时应满铺、密实。
用于各种饰面砖的防水粘接:
○单砖块贴:粘贴饰面砖时,应在清理好的基层面或砖背面刮涂一道益胶泥灰浆作为粘结层(厚度约4mm),按弹线或挂线分格自上而下或自下而上进行粘贴,并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。
○双面涂层粘贴:饰面粘贴有防水要求时,可采用双面涂层法,即在基层面上刮涂一道益胶泥灰浆(厚度约2-3mm),同时在面砖背面刮涂一道PA-A型益胶泥灰浆(厚度约2-3mm)进行粘贴,并待粘接层终凝后再用弥缝泥进行弥缝。
☆注意事项:
○含有石灰之灰水泥不可直接覆盖本产品涂层之上,必须先涂上界面处理剂以增强粘结力。
○浆料涂后24小时之内,需采取保护措施以防止人行走,淋雨,霜冻,烈日暴晒。
☆正常用量:
1~2kg/m2,实际用量根据基面平整度及工人施工习惯而定。
☆储 存: