关于电磁流量计,一般需要设置哪些参数?

如题所述

电磁流量计一般需要设置的参数有:量程、口径、阻尼时间、仪表系数、输出频率、电流输出模式。

变送器口径通常选用与管道系统相同的口径。如果份道系统有待设计,则可根据流母范围和流速来选择口径。

对于电磁流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下. 如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的流体,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,可根据需要来确定变送器口径。

变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值,二是正常流值大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。

扩展资料:

电磁流量计使用注意事项

1、 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 

用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式电磁流量计。

2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,电磁流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。

选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。

3、尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。

4、应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。

5、流量计周围应有充裕的空间,便于检测与维修。

参考资料来源:百度百科-电磁流量计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-22
电磁流量计有两个运行状态:自动测量状态和参数设置状态。
仪表通电时,自动进入测量状态。在自动测量状态下,电磁流量计自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下,用户使用四个面板键,完成仪表参数设置。
1、按键功能
1.1自动测量状态下键功能
下键:循环选择屏幕下行显示内容;
上键:循环选择屏幕上行显示内容;
复合键+确认键:进入参数设置状态;
确认键:返回自动测量状态;
测量状态下,LCD显示器对比度的调节:小液晶是通过“复合键+上键”或“复合键+下键”按数秒钟;大液晶是通过调节大液晶背面的电位器来实现。
1.2参数设置状态下键功能
下键:光标处数字减1;
上键:光标处数字加1;
复合键+下键:光标左移;
复合键+上键:光标右移;
确认键:进入/退出子菜单;
确认键:在任意状态下,连续按下两秒钟,返回自动测量状态。
注:1.使用“复合键”时,应先按下复合键再同时按住上“上键”或“下键”
2.在参数设置状态下,3分钟内没有按键操作,仪表自动返回测量状态。
3.流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左面的“+”或“—”用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反。
4.流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下,然后用“上键”或“下键”切换使之符合需要。
2、参数设置功能键操作
要进行电磁流量计参数设定或修改,必须使流量计从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下,按“复合键+确认键”出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按厂家提供的密码对应修改。再按“复合键+确认键”后,则进入需要的参数设置状态。
第2个回答  2022-09-07
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。很大流量与很小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,很大达到3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。
感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:
Ex=BDv-----------------式(1)。
式中Ex—感应电势,V;  
B—磁感应强度,T  
D—管道内径,m  
v—液体的平均流速,m/s。
然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD)/4的乘积,将式(1)代入该式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)。
由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。
据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,
数值大小与流速成正比例,其值为:E=BVDK,
式中: E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)。
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。注:不同电磁流量计参数略有差异,使用时请务必查看说明书。根据法拉第电磁感应定律,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速v流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明,
只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间产生感生电动势:e=KBDv (3-36)。
式中,v为管道截面上的平均流速,k为仪表常数。
由此可得管道的体积流量为:qv= πeD/4KB (3-37)。
由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,
必须使电磁流量计测量条件满足下列假定:
①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。想了解更多相关信息,可以咨询麦克传感器股份有限公司,谢谢!
第3个回答  2023-10-24
电磁流量计在设置时需要调整的参数有:

1.量程:即测量的流量范围。
2.口径:根据管道系统和流体流速来选择合适的口径。
3.阻尼时间:控制流量计响应速度的参数。
4.仪表系数:根据实际工况和流体特性选择合适的仪表系数。
5.输出频率和电流输出模式:根据需要选择适合的输出方式和频率。
第4个回答  2019-08-14
电磁流量计在出厂时都已经设置好的,直接安装就可以使用了,如果要调整流量的大小,建议参考使用手册来操作。

电磁流量计选型参考

安装形式:法兰式、夹持式、插入式,在常规的管道测量中,大约用于法兰式。
公称通径:像从DN15到DN3500都是它的范围,这个也是法兰的尺寸,根据管道法兰的大小来决定。
电极形式:标准固定式、刮刀式、可拆卸式三种,由不同的介质,来决定使用什么样的电极。
电极材质:不锈钢316L、哈氏合金HC、哈氏合金HB、钛Ti、钽Ta、铂Pt、碳化钨WC等。