谁有施工导流的方案?

如题所述

施工导流技术方案
一、 工程概况

二、 导流方式
根据设计要求,结合本标段建筑物之特点,对于是否进行施工导流建议如下:
1.所有公路桥及生产桥等工程一般不需进行施工导流;
2.河渠交叉建筑物,如渠道倒虹吸,需进行施工导流;
3.左岸排水工程:午峪河渠倒虹吸和早生河渠倒虹吸由于规模较大,需要进行施工导流。而其他左岸排水建筑物以原设计则不需要进行施工导流,但根据9月5日的特大洪水,建议进行施工导流,以确保工程施工安全。
根据施工导流方式的选择原则,结合午峪河渠倒虹吸和早生河渠倒虹吸的具体特点,采用的施工导流方式主要有以下两种:
1.分期围堰束窄河床导流:对于河道较宽、建筑物规模较大、一个非汛期内不能完成主河槽施工的建筑物采用束窄河床分期围堰导流方式;
2.全断面围堰,明渠导流:河道较窄、建筑物规模较小、旁侧有合适的场地开挖导流明渠、一个非汛期内能完成河槽段的建筑物采用非汛期河道全断面围堰挡水、明渠导流的方式。
三、 施工导流规划
总干渠跨越午峪河、早生河两处,两处河谷形状都为“U”型,午峪河两岸地面高程一般在104.5~105.5m,早生河两岸地面高程一般在103~103.3m;河底高程在100~101m左右。两处河道在非汛期基本无流量,在汛期雨后有洪流出现。本标段午峪河、早生河左排倒虹工程采用非汛期施工,即在头年10月1日到次年的5月31日施工。
参照技术条款的有关要求,导流标准拟定为P=20%,即5年一遇非汛期洪水进行导流泄水建筑物及围堰设计,相应的洪峰流量为1.70~1.85m/s。不同导流时段建筑物轴线断面设计洪水流量见下表:

河道非汛期洪水成果表(非汛期)
流量单位:m3/s,水位单位:m
序号 名 称 建筑物型式 分 期 流量水位 5% 10% 20%
1 午峪河 左排倒虹 10月~12月 流量 5.10 2.80 1.70
水位 103.43 103.33 103.27
10月~5月 流量 5.20 2.85 1.75
水位 103.43 103.34 103.27
2 早生河 左排倒虹 10月~12月 流量 5.80 3.20 1.80
水位 100.46 100.24 100.08
10月~5月 流量 5.90 3.30 1.85
水位 100.47 100.25 100.08

根据以上条件,对一次拦断河床明渠导流及束窄河床分期围堰的两种导流方式进行分析比较:本标段早生河倒虹吸工程选定束窄河床分期填筑围堰进行导流,导流分管身段和进、出口两期进行,即2009年10月1日至2010年5月31日完成进、出口段工程施工,此阶段在早生河河道左、右岸修筑挡水围堰利用管身段导流;2010年10月1日至2011年5月31日利用进口段导流完成管身段施工。午峪河倒虹吸也采取两期导流的方式,即2009年10月1日至2010年5月31日完成管身段及出口段所有施工任务,此阶段在午峪河河道环管身段及出口端修筑三面挡水围堰,并在午峪河倒虹吸进口处开挖导流明渠进行施工导流;2010年10月1日至2011年5月31日在午峪河右岸修筑挡水围堰,以束窄河床的方式利用管身段进行施工导流,此阶段完成进口段所有施工任务。
类似午峪河的水头沟、老郭沟及东杏园沟等左排倒虹吸也将根据9月5日的洪水情况进行因地制宜的安排水工导流,初步计划方案为:采用全断面围堰,开挖明渠导流(因原设计和招标中未考虑导流工程,此项费用已不含在本标段施工合同内)。
四、围堰设计
1.导流水力计算
根据束窄河床的水力计算:按枯水期5年一遇洪峰流量最大值1.85m3/s计算过流流量,束窄后河床的最大平均流速Vc =Q/(εbt),经计算得出Vc为0.075m/s;
经计算,水位雍高Z = Vc2/(2gψ2) V02/(2g),按此计算围堰前水位雍高为0.52m,故午峪河施工围堰堰顶高程为101.5m.同样,可计算早生河倒虹吸施工围堰堰顶高程为102.0m,即可满足过流要求。
2.围堰设计
根据施工规划,午峪河倒虹吸一、二期围堰均采用土料填筑,围堰内外侧边坡均为1:1.5,围堰顶部宽5.0m,迎水面采用土工膜防渗。另需对河床导流处进行扩挖形成新河槽,挖深约1.5~2.5m,最窄处宽度约10m,开挖长度约150m,采用反铲挖掘机进行开挖。倒虹吸一期施工任务完成并进行回填、防护后,拆除一期围堰。二期围堰的断面型式同该倒虹吸一期围堰。为防止水流对围堤的冲刷破坏,计划对围堤端部及转弯处等水流条件不良区段进行防护,计划采用散抛石方式护坡、护底。早生河倒虹吸围堰设计类似与午峪河围堰,围堰顶面设计高程102m. 午峪河倒虹吸一、二期施工围堰设计断面图如下:

3.围堰施工
⑴ 填料来源
土料:导流上下游围堰土料优先利用本标段的弃土或开挖料作为填筑土料。
⑵ 填筑施工
土方填筑采用1.2m挖掘机挖装,20t自卸汽车运输,分层厚度0.3m,采用13.5t振动碾碾压,碾压遍数为6~8遍。防渗土料填筑的每一层土层按规定参数施工完毕,检查合格后才能继续铺筑上一层。在继续铺筑上层新土之前,对压实层表面残留的、被碾子凸块翻松的半压实土层进行处理(包括含水量的调整),以免形成土层间结合不良的现象。在围堰拐角处的散抛石采用3m装载机装料,10t自卸汽车运输,人工进行抛石护坡、护底的施工。
4.基坑排水
倒虹吸开挖过程中要进行施工降排水,基坑排水主要指基坑内倒虹吸管身段施工所需的经常性排水(包括排除降雨和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。
排除雨水等明水时,可在永久边坡的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均先开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以便及时排除坡底积水,保护边坡坡脚的稳定。排除基坑渗漏水等地下水时,排水措施可根据开挖后的渗水量来确定,初步估计地下水位将高出开挖的最低建基面5米左右,所以施工期间基坑渗水量较大。计划先利用集水坑明排,具体措施如下:
设置集水坑(槽)排水:沿管身段基坑外侧开挖排水沟,排水沟前期在基坑开挖时随开挖面而下降,后期施工时排水沟始终保持低于建基面1米。在靠近河流过水断面的地方设置多处集水深坑,在每个集水坑内设置两台4寸潜水泵将基坑内的渗水排出基坑外河道中,并在集水坑内各备用1台柴油离心泵,以避免停电造成基坑积水而影响工程正常施工。
① 排水设备的选择
倒虹吸工程施工基坑内排水拟配备的排水设备有QS18-50-5.5型潜水泵共6台、QS18-50-2.2型潜水泵共3台,泥浆泵HB80/10/3PN共2台。
②排水的水泵站布置
根据基坑渗水特点,倒虹吸基坑两侧各挖多个集水深坑(具体数量根据渗水量来确定),配备潜水泵作为经常性排水使用。水泵容量根据实际情况再做调整。
因建筑物地基岩层多为卵砾层透水系数大,加之地下水丰富,如建筑物基坑排水量太大,此水将无处可排,排至现有河床则地下回流严重。因此,如果渗水量确实太大,上述集水坑明排如满足不了施工需要,我们再考虑深井降水;甚至建议先做基坑防渗维护,再进行基础施工,效果更好。

南水北调辉县三标导流明渠占地汇报
根据招投标文件及设计要求,我方在开始早生河、午峪河及水头沟等倒虹吸施工前需进行明渠导流,导流明渠在开挖过程中需占用部分土地,现将具体情况做如下说明:
午峪河倒虹吸计划在倒虹吸进口段开挖导流明渠,导流明渠为“U”型,长度约150m,渠底宽15m,开口宽约50m,占地约6000m;
早生河倒虹吸计划在倒虹吸进口段开挖导流明渠,导流明渠为“U”型,长度约160m,渠底宽15m,开口宽约50m,占地约8000m;
水头沟倒虹吸计划平行于倒虹吸开挖导流明渠,明渠长度约300m,渠底宽10m,开口宽约50m,占地约9000 m;
东杏园倒虹吸计划平行于倒虹吸开挖导流明渠,明渠长度约300m,渠底宽10m,开口宽约50m,占地约9000 m;
老郭沟倒虹吸计划平行于倒虹吸开挖导流明渠,明渠长度约300m,渠底宽10m,开口宽约50m,占地约9000 m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16
没听说过农田水利施工还需要导流的。
一般水利工程导流方式有明渠导流、隧洞导流、束窄河床导流
第2个回答  2011-09-23
导流什么?污水、砼?