地下车库人防区地下室墙体穿墙螺栓不能使用套管且应加止水板。非人防区地下室是否可以使用套管穿墙螺栓。
地下室防水等级二级。
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-09
1、地下室人防区域外墙 临空墙不允许使用套管穿墙螺栓,内墙可以使用套管穿墙螺栓;
2、非人防区地下室外墙不能使用套管且应加
止水板
,内墙可以使用套管穿墙螺栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8PSPvPS4F.html
其他回答
第1个回答 2011-09-28
只要是有防水要求的地下室,其穿墙螺栓都不能使用套管,且应加止水板。与人防、非人防无关。
追问
人防区和非人防区在主体施工中应注意哪些问题?有什么区别?
第2个回答 2011-10-02
凡是有防水要求的墙体都不允许用套筒,且对拉螺栓需加止水板。但人防无防水要求的墙体也不允许用套筒,是因为套筒所留的孔洞封堵材料在战时会因爆炸所产生的冲击波而射出,造成伤人。
第3个回答 2011-09-30
采用防水螺栓!!
相似回答
人防墙和
非人防墙是不是
一定要用
止水
螺杆,淮安人防建设好不好,上海大...
答:
人防墙和
非人防墙是不是
一定要用止水螺杆,淮安人防建设好不好,上海大都市肯定不错。您好,人防墙为混凝土墙的建成需要止水螺杆固定,而且人防墙位于地下,因为存放物资或是居住对
墙体止水
有一定的要求。每个城市都有人防墙,...
大家正在搜
人防区域梁柱能不能穿套管
地下车库是不是人防
人防穿墙套管的作用
人防风管穿墙套管图集
人防穿墙套管出墙长度
人防穿墙套管要伸出墙面吗
人防穿墙套管图片
人防电缆穿墙套管图集
人防密闭穿墙套管
相关问题
请教地下室人防工程,普通内墙是否需要加止水螺杆,如果不需要是...
关于人防地下室穿墙螺栓的问题
人防区域内顶板梁模板对拉螺栓一定要用止水螺杆么
地下室人防工程,防护区内的防护墙250mm厚,最小配筋是怎样...
人防工程中,套管从人防区到非人防区穿楼板是否做抗力片和止水环...
人防工程穿墙套管两端出墙距离是不是150mm
人防区和非人防区混合地下室剪力墙强后浇带需要止水钢板吗?
人防地下室内墙模板施工,模板加固对拉螺杆可否采用套管?