现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求。当无设计要求时,应符合下列要求:
1、板跨度小于等于2米时,砼立方体抗压强度等于大于标准值50%,可拆模;跨度大于2米,跨度小于等于8米时,等于大于标准值75%,可拆模;跨度大于8米时,等于大于标准值100%,可拆模。
2、梁拱壳跨度小于等于8米时,大于等于标准值75%,可拆模;大于8米时,大于等于标准值100%,可拆模。
3、悬臂构件,大于等于标准值100%,可拆模。
4、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要砼强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-18
非承重模板,一般指侧模,拆模时间以保证混凝土棱角不破坏为原则,一般满足1.2MPA左右就可拆模。承重模板需要在上部结构施工最大荷载过去以后,混凝土强度达到规范要求后方可拆模。一层梁板需在上部三层梁板浇筑后,且混凝土达到规范规定的强度以后方可拆除。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-18
达到1.2Mpa就可拆模。
第3个回答  2019-12-18

混凝土建的房子多久才能达到强度,模板要什么时候拆除?长见识了