无砂透水混凝土强度怎么计算,150的试块除22.5,可是它的受压面积有空隙,

肯定达不到22.5呀,C20的基层现场都可以过车了,可是试块强度不够,面临检查,怎么办?另外搅拌站三级资质可以生产这种混凝土吗?

你的混凝土配合比有没有经过试验,现场混凝土是否按配合比配置,施工是否存在缺陷。如果配合比经过试验能满足要求,而实际混凝土也是按配合比配置,施工过程没有缺陷,强度肯定能满足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-21
22.5是截面面积,拿着回弹仪去回弹一下看看,如果够的话就做两组假试块就可以了
第2个回答  2011-09-30
你可以自己先去回弹一下就知道了 如果配合比符合实验要求 施工又没有问题 应该是没有问题
搅拌站资质你可以看经营项目都有什么 就知道了