塔吊与高压线的安全距离是多少?

如题所述

架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下 1.0米

1-10千伏 1.5米

35千伏 3.0米

66-10千伏 4.0米

154-220千伏 5.0米

330千伏 6.0米

500千伏 8.5米

扩展资料:

线与地面

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

根据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(第659号),对建筑施工塔式起重机(TOWER&nbspCRANE)的使用年限作如下规定:

(一)下列三类塔吊,超过年限的由有资质评估机构评估合格后,方可继续使用:

⒈ 630kN.m以下(不含630kN.m)、出厂年限超过10年(不含10年)的塔机;

⒉ 630~1250kN.m(不含1250kN.m)、出厂年限超过15年(不含15年)的塔机;

⒊ 1250kN.m以上、出厂年限超过20年(不含20年)的塔机。

(二)若塔吊使用说明书规定的使用年限小于上述规定的,应按使用说明书规定的使用年限。

(三)除整机外,塔吊主要承载结构件的报废规定,应按照《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006)第4.7条:“结构件的报废及工作年限”的规定执行。

参考资料:百度百科——高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-13

1、1kV以下高压线的安全距离为4米;

2、1-10kV高压线的安全距离为6米;

3、35-110kV高压线的安全距离为8米;

4、154-220kV高压线的安全距离为10米;

5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。

扩展资料

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米,

35kV:3.0米,

66kV-110kV:4.0米,

154kV-220kV:5.0米,

330kV:6.0米,

500kV:8.5米。

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高压线的安全距离为15米。

参考资料:百度百科-高压线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。再说解决措施,不好弄啊兄弟!这种情况很危险……

这种问题不能一概而论,塔吊旋转半径内有高压线,这个应该具体情况具体分析,现在可以分成三种情况:
1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全;
2、高压线在塔吊臂的上方或下方,且安全距离不符合规范要求,或者说塔吊臂就碰到高压线,这个塔吊就应该拆除换地方,或者就在高压线的两边搭设防护架,让塔吊臂永远旋转不到高压线,这样塔吊的效率要打很大的折扣,会有很多盲区;
3、高压线在塔吊臂的下方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。

注:在高压线旁边做防护,用竹排搭好,用竹芭盖好,本回答被提问者采纳