按规范吊顶轻钢龙骨间距是多少?

按规范来讲主龙骨间距多少?副龙骨间距多少?吊筋间距多少?

按照《建筑施工技术规范》规定,主龙骨间距800~1200mm,副龙骨的间距不得大于600mm,吊筋间距900~1200mm。

轻钢龙骨,是一种新型的建筑材料,随着我国现代化建设的发展,轻钢龙骨广泛用于宾馆、候机楼、车运站、 车站、游乐场、商场、工厂、办公楼、旧建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。

扩展资料:

轻钢(烤漆)龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点。

轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。

用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。

种类:

轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型、U型龙骨。

轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度为15mm,钢板厚度为1.5mm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨DC50×15×1.5 GB11981。

外观质量轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规定。外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。

轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于120g/m*m

烤漆龙骨:

烤漆龙骨是防火的镀锌板制造,经久耐用。采用经济放置式结构,特殊连接方法,组合装卸。方便,节省工时、施工简单。龙骨表面采用的是镀锌钢板,经过烤漆处理。

轻钢龙骨与烤漆龙骨的区别在于一般的轻钢龙骨不做涂面处理,只做镀层(镀锌),而烤漆龙骨表面做过烤漆,一般分黑色和白色,少数根据设计要求烤成其他颜色,主要是因为烤漆龙骨大部分用在明龙骨,烤漆是为了保证外露部分若不上锈也不影响美观。

明架龙骨:

平面系列、凹槽系列,立体凹槽系列。暗架龙骨:平面系列

烤漆龙骨整体平面效果好,线条简洁,美观大方。烤漆龙骨安全、坚固、美观,适合各种矿棉天花板、铝质方块天花板、硅酸钙板等配套施工。

具有重量轻、强度高、防水、防火、防震、隔音、吸音等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点,是一种新型吊顶装饰材料,广泛应用于商场、医院、银行、宾馆、工厂、候机楼等。

参考链接:百度百科--吊顶工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-02

按照《建筑施工技术规范》规定,主龙骨间距800~1200mm,副龙骨的间距不得大于600mm,吊筋间距900~1200mm。

扩展资料:

龙骨:是指用轻钢做成的,用于天花吊顶的主材料,它通过螺杆与楼板相接,用来固定天花或者物体。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。轻钢龙骨按龙骨截面可分为:U型龙骨和C型龙骨。按规格可以分为:D60系列,D50系列,D38系列,D25系列。

参考链接:百度百科_建筑施工技术规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-24

主龙骨的间距一般在80~120厘米之间,具体看使用的是多厚的石膏板,如果石膏板厚的,或者是双层石膏板的,主龙骨的间距就要小,反之就可以适当放大一些;

但都不能超过1.2米;吊筋的间距,也是一样的,可根据主龙骨的大小来确定吊筋与吊筋之间的距离,但同样不能超过1.2米;

次龙骨(50副龙骨)的间距,一般使用9.5mm的上海宜博尔石膏板的时候是30厘米,如果石膏板的厚度是12mm的,副龙骨的间距可以放大到40厘米。

但基本上都是采用30厘米的间距的。

横撑龙骨是在副龙骨(次龙骨)与副龙骨之间的,它的间距,一般是120厘米左右——规范上是要安装的,实际施工中很少安装它。

扩展资料:

轻钢龙骨吊顶,就是天花板,特别是造型天花板,都是用轻钢龙骨做框架,然后覆上石膏板做成的。

轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。轻钢龙骨按龙骨截面可分为:U型龙骨、C型龙骨、L型龙骨。

按规格可以分为:D60系列,D50系列,D38系列,D25系列。

简介

轻钢龙骨吊顶,就是天花板,特别是造型天花板,都是用轻钢龙骨做框架,然后覆上石膏板做成的。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。

类型

轻钢龙骨按龙骨截面可分为:U型龙骨、C型龙骨、L型龙骨。

按规格可以分为:D60系列,D50系列,D38系列,D25系列。  

轻钢

轻钢是指用密度比较小的钢做成的钢,它的特点就是比较轻,但是硬度又很大。

轻钢龙骨

轻钢龙骨是指用轻钢做成的,用于天花吊顶的主材料,它通过螺杆与楼板相接,用来固定天花或者物体 。

参考资料:龙骨-百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-07-14
轻钢龙骨吊顶间距规范:
主龙骨与主龙骨之间的间距最大不能超过1.2m,如果超过这个距离了,应该设法做加固处理;副龙骨与副龙骨之间的间距为30cm,石膏板的厚度为9.5mm。如果石膏板的厚度是12mm的,副龙骨之间的间距可以放大为40cm。但在实际施工中,副龙骨的间距都是30cm的,基本上没有人做成40cm的。

轻钢龙骨吊顶施工工艺
1、工艺流程:
弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆
2、弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
3、安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
4、安装大龙骨
①配装好吊杆螺母。
②在大龙骨上预先安装好吊挂件。
③安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
④大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
⑤安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
⑥固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
5、安装中龙骨 :
①按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
②吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
③当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
6、安装小龙骨:
①按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。
②吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。
③当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
④当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
7、安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
8、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。
第4个回答  2019-12-21
1、 轻钢龙骨是以优质的镀锌板为原材料,通过一系列工艺制作而成的,它常和纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材一起搭配使用。轻钢龙骨吊顶具有质轻、强度高、防水、防尘、隔音、工期短、施工便捷等优点,被广泛的运用在宾馆、游乐场、商场、室内装修、办公楼等场所。

2、 根据建筑施工技术规范相关规定,主龙骨间距为800-1200mm,靠近墙面的一侧,距离不超过300mm;副龙骨间距为300-600mm,石膏板厚度为9.5mm,副龙骨间距不超过450mm;石膏板厚度在12mm,副龙骨间距不超过600mm;在潮湿环境中,副龙骨间距在300-400mm为宜。吊筋间距为900-1200mm。
3、 大家在施工前,需要检查核对好材料的品种、规格、数量。比如说石膏板应该干燥、平整;轻钢龙骨因光滑平整、无锈蚀无变形等等。室内的施工温度应在5-35℃之间。轻钢龙骨吊顶施工流程为弹线、安装大龙骨吊顶、按住大龙骨、安装中龙骨、安装小龙骨、安装罩面板、安装压条、刷防锈漆。
4、 大家在安装轻钢龙骨吊顶时,需要注意保护棚顶内各种管线,龙骨是不能安装固定在通风管道等设备上的。龙骨四周水平线允许偏差为正负5mm;龙骨间距、平直允许偏差为2mm;吊顶起拱高度允许偏差为短向跨度1/200±10mm。