11问答网
所有问题
梁、墙、柱、板砼强度等级不同并一同浇筑符合规范要求吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-08
1、梁柱节点处,凡柱子
混凝土强度等级
高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,梁柱节点处的混凝土,可随梁板一同浇筑;2、柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度不大于二级,而柱子四边皆有现浇框架梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁板一同浇筑;3、不符合上面规定的,梁板节点处的混凝土应按柱子强度等级单独浇筑,在混凝土初凝前即浇筑梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8Pv4782v74SqvPSq72.html
其他回答
第1个回答 2019-05-21
边柱只有2边有框架梁怎么办
相似回答
不同等级混凝土浇筑梁板柱
答:
一般情况下,相差两个等级之内可以同时浇筑
,但是一般高层或超高层的话,墙柱等级肯定比梁板等级要高,还有更特殊情况就是墙柱等级不同,即柱的等级远远高于墙。针对这种情况,个人说一下我在工作中的经验做法:1.墙柱等级高于梁板:这种情况最好是用快易收口网,因为快易收口网是不需要凿毛的,同时墙...
大家正在搜
砼强度不够怎么办
砼强度增强剂
10米高的砼柱如何浇筑
砼强度
砼标号与强度
砼强度达到多少可以拆模
砼强度评定
砼龄期与强度对照表
砼三天强度达到多少
相关问题
柱梁板混凝土等级不同时怎么浇筑
梁板混凝土等级与柱墙混凝土等级不是同一标号时,规范有要求必须...
墙柱与梁板砼强度等级不同,有没有更好的分隔浇筑方法
柱、墙砼设计强度等级高于梁板砼设计强度等级时,砼浇筑应符合哪...
墙柱梁板的混凝土强度等级不同怎么施工
你好,当混凝土强度等级差别的的时候,为什么梁板混凝土与墙柱混...
墙柱与梁板砼强度等级相差两个等级怎么浇筑
梁板墙柱等级为25墙柱强度等级为45符合规范要求吗