路基两边为农田,地下水位高,当时施工时采用井点降水降低了地下水位,路基完成后被水泡坏了,如何处理?

现在路基已到顶,被水浸泡后出现大面积弹簧,但业主又不愿意增加太多的工程造价,有没有什么比较经济的处理方案?

这里首先查查设计问题。路基的顶面标高设计有规范规定(根据洪水频率);还有路基排水设计有没有问题。上面这两个问题都是设计的错误。如果设计没问题,地下水位又高,只能降低水位后正常分层填筑、分层碾压。设计如果有路基排水,首先完成排水。路基完成标高后,水位淹没了路基,设计应当有填筑路基护坡,如果没有,这种路基是能以完成通车的,向监理工程师提出变更设计。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-09
像你说的这种情况高速公路上一般都是软基换填,底层填筑1.5~2米的沙砾垫层,中间贯穿盲沟。你现在已经填到顶了?有多高啊?不行就挖开换填了。实在不行就把大面积弹簧的挖开重新填筑。 边沟一定要先修。望采纳。
第2个回答  2011-10-05
这个应该是降水设备撤离太早,重新降水等待路基修好并可以浸泡后再停止降水。降水公司可以找芜湖华源降水工程有限公司
第3个回答  2011-10-05
路基设计错误。发联系单,要求改变路基类型。