电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?

如题所述

电压互感器其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。

且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。

发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。

电压互感器运行时,几乎就是二次开路或接近开路状态。

扩展资料:

电压互感器的常用接线方式有以下几种 :

(1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

(2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。

(4)三相三绕组五柱式电压互感器,其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器。

普通电流互感器结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中。

一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路。

由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

基本特点

1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料:百度百科——电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
这个跟互感器的变比有关系,电压和电流互感器都相当于一台变压器,而电压互感器的一次侧绕组匝数比二次侧多,如果二次侧短路,就会感应出较大的磁通,一次侧也类似短路状态,这个原理跟普通变压器短路相同,会造成电流过大;而电流互感器二次侧匝数远远大于一次侧,所以如果二次侧开路相当于二次侧电压远远大于一次侧,二次侧的电缆等绝缘强度并不能够承受如此高的电压,所以二次侧不能开路。
电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中电压互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断。
1、电流互感器二次开路故障发生时,
正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电。
非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。

2,对于电压互感器短路故障,因为电压互感器短路时二次线圈断路电流较大,不允许长时间运行,否则会烧损设备,所以要在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。
第2个回答  2011-11-25
电压互感器其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故;且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。
发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止电压互感器运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。
电压互感器运行时,几乎就是二次开路或接近开路状态。
第3个回答  2011-11-25
电压互感器是一种仪用变压器,原理、结构和一般的变压器没有区别,所以应该与变压器同样对待。那么变压器不论哪一侧是可以短路的吗?答案当然是不能!
变压器开路,没有任何后果。
变压器短路,后果就是烧损变压器,损坏设备。处理方法就只能是修复,但烧损严重的话,只能更换。大部分短路就是很严重的事故,但变压器都是有保护装置的,例如变压器差动、变压器重瓦斯、变压器轻瓦斯等等。在发生短路事故时,保护立即动作跳闸,避免造成烧损主设备变压器。
电压互感器虽是变压器,但它是没有保护装置的,短路后就只能视损坏情况进行修复或者更换。
第4个回答  2020-10-21

电流互感器在使用过程中,为什么不能发生开路?今天算长见识了