附加钢筋

附加钢筋的“要求”,“作用”,“受力”(负弯矩)!
03G-101-1:只是净跨的1/3;
还有其他的要求吗?
比如我可以用钢筋头焊接成一个附加钢筋,因为规范没有规定说他不允许焊接......
我可以追加分值,但是请按:
1、附加钢筋的要求:
2、附加箍筋的作用:
3、附加钢筋的受力:
来回答!
谢谢各位大虾!

我认为11G101—1说得好第一排“非通长筋”及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起伸出至Ln/3位置;……他就没有用“附加钢筋”、“负弯矩筋”的字眼。致所以用,可能是从受力部位、作用力的关系,才称之谓:“附加钢筋”、“负弯矩筋”。
“还有其他的要求吗?”没有呀!
“比如我可以用钢筋头焊接成一个附加钢筋,因为规范没有规定说他不允许焊接......”什么连接都可以!绑扎搭接;机械连接或焊接都行啊!只要钢筋直径允许、只要质量应符合国家现行有关标准的规定。
您的问题补充:
我可以追加分值,但是请按:
1、附加钢筋的要求:按受力角度不同,予以布置。
2、附加箍筋的作用:即为“梁的附加箍筋”解决受力作用需要予以加强的部位。如次梁搁在主梁上加密箍不能满足,则予用附加吊筋解决之。
3、附加钢筋的受力:即为“非通长筋”“反附加吊筋”起到抵抗负弯矩力的作用。附加箍筋、附加吊筋解决集中力问题等。追问

要是这些焊接头连接的时候正好在柱子里那?
难道强柱弱梁,断梁不断柱,就得可以吗?

追答

我当您问的是;“只是净跨的1/3”的处的接头。
“要是这些焊接头连接的时候正好在柱子那?”您是指梁的焊接头连接伸入柱,这个位置页弯矩最大的地方,您违反了:受力钢筋的接头宜设在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头的原则。图集是根据设计规范的。设计规范上的话有些不必在图集上表述了。如设计的公式原理等。“比如我可以用钢筋头焊接成一个附加钢筋,因为规范没有规定说他不允许焊接......”什么样钢筋头焊接成一个附加钢筋?您能说清吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-26
规范没有明确说明附加钢筋不允许进行焊接,但是要做焊接试验和检测合格才行。
第2个回答  2011-11-26
附加钢筋有好多种,大多是考虑承载力剪力弯矩温度应变等等而附加上的,有箍筋 吊筋 后浇带梁板附加筋 ,这些设计一般都是有的。你到底想什么呢?追问

从我的问题中可以看出来的:只要梁上的附加钢筋
吊筋不要;
后浇带不要;
附加箍筋不要;
只要附加横、纵向的筋,在KL梁的左右;

追答

这个真不懂, 图集哪页咱也学习下