在建工地如何确定消防水池容量

如题在建小区工程,为11、17、22、27层 另含人防和地下车库
消防检查需要建立消防水池,查了一下规范 不知道怎么确定水池的大小和尺寸。
另外每个楼都需要么?

一类公共建筑不应小于18m³。

GB50045-95高层民用建筑设计防火规范7.4.7.1规定(应该使用新规范2014的GB50016-2014):高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m³。GBJ84-85 自动喷水灭火系统设计规范第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,但可不大于18m³。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

扩展资料:

消防水池设置要求规定:

1、高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水,并应在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。

2、消防水箱宜与其他用水的水箱合用,使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。

3、循环消防水箱平时与城市自来水管网保持连接,水箱中的水处于循环流动状态,当地震发生时,能与自来水管网自动切断,以保证水箱里始终充满清洁的水源。

参考资料来源:百度百科-消防水池

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-02
首先说明一下,详细准确的计算很麻烦,至少需要两天的时间,这还是熟练工。
一般而言,消防支队的建审不会那么严格……
我曾经审过出来一个模板,你可以对照一下:
该建筑采用钢筋混凝土框架——剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。基地面积约10532.6 m2,建造后的建筑总面积约163227.1 m2。其中地上面积126621.1 m2,地上建筑由30层塔式建筑和5层商业楼组成,塔式建筑高99.85 m,商场高度26.7 m。地下建筑有两层,面积为36606 m2。
地下二层为汽车库和各类设备用房,停车位有769辆。地下一层为停车库、超市、超市配套库房、自行车停车库、各类设备用房,非机动车停车位有2650辆。一层至五层为商场,商业面积为47436 m2。六层为设备转换层。七层及以上为住宅,住户为810户。
设有室内消火栓、自喷,18立方米的消防水箱,市政给水管道一条进水管。
所需要的消防水池只要573,但是该建筑设置了900,按照规范,分为两个消防水池。
第2个回答  推荐于2017-09-03
火灾持续时间按1小时计算
喷头作用面积是160㎡
一只喷头的喷水强度:
轻危险级是4L/㎡min
中危险I级是6L/㎡min
中危险II级是8L/㎡min

消防用水量=火灾持续时间X作用面积X喷头喷水强度
=60minX160㎡X6L/㎡min或者8L/㎡min

算出来的是L 换成m³就可以了
但是还要确定是中危险I级还是中危险II级本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-02
可以公用一个450立方的水池就可以了!如果里面包含商业则需增加,