地热不热的原因

我家是新楼房刚刚入住了一年,集体供暖的,但是地暖一点也不热,有的邻居家的还比较热,我放了放冷水,就是把冷水阀门关掉,热水的四个管子中的一个开着,这样放发现热水管道就很热了,但是一部放了就又成温温的了,不知道是什么原因?现在有下面几个问题想问,麻烦知道的给解决一下,谢谢!
1,听说地暖都有过滤网,请问在哪呢,怎么找不到呢?
2,进水和出水的管道都应该是热的吗?
3怎么排气啊?找不见哪是排气阀门。问题补充:

过滤网肯定不在我们家里,所以第一个问题就算了。
我们的出水管都是冰冷的,请问这正常吗?
我们在二楼,那排气阀门是不是在顶楼啊?
听我们邻居说,去年冬天我们这就供暖了,去年大卧室和阳台就不暖和,请问这是怎么回事啊
感谢大家的回答,我们的物业找专业的人来修理了,现在好多了,室内温度达到19度了,但是大卧室还比较冷,估计是挨着阳台,玻璃太大的原因

水地暖不热原因确实有很多:
1、供暖水温过低;其实地暖本身需要的水温就不会太高,50度左右的水就可以使室内温度达到20度左右,当然指的是正规、合格的地暖辅设工艺;
2、压力太小导致水循环太慢;这个原因存在的几率更低,如果地暖都不热了,散热器就根本没法用啦;
3、管道内有空气需要及时排气;这个问题是水暖所存在的普遍问题,在地暖分水器末端加一套自动排气阀,这个问题就不成问题啦;
4、地暖铺设管道间距的问题,一般的间距保持在20cm左右,如果地暖公司将间距铺为25cm,甚至30cm,室温受到影响是必然的;
5、主管道阀门进水口太小,有的公司将暖气片上所用的温控阀作为主管道进回水阀门,是非常不科学的,如此一来,主管道阀门口径太小,再大的水流量,干着急流不到你家的地暖管里,一样白搭,散气片不一样,一个房子装多少组暖气片,就有多少个进水口,而地暖,只有一个进水口,太小的话,能行吗?
现在,本公司用的就是纯铜三合一阀门,加带过滤网和压力表,直接将暖气水中的杂质过滤在外,以免造成地暖管的过早堵塞,另外,供暖压力一目了然;
所谓,细节决定成败,了解地暖,不光是简单的品牌的了解,施工工艺,所用配套辅件一样重要的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-20
1.任何暖气管道都有过滤网,新建的小区都在入户门外地管道井内,要关闭进出水的锁闭阀才可以清理,锁闭阀钥匙一般都在物业手中,你可以让他们帮你清理,一般一个供暖周期清理一次。
2.进水管应该是很热的,温度大多在55-60之间,出水管要看你家的地暖是如何连接的,应该是温温的手感,温度在25-35度之间,因为地暖热量传递是有热量流失的。
3.排气阀门在管道井里,一般在顶楼的管井内。每一户住户房内也有一个小的排气阀,你买一根软管,接到你家的排气孔上(在分水器上),然后打开,直到流出水为止,证明里面的气都已经排出。管井内的排气阀建议找专业工程师给你放气!
第2个回答  2011-11-11
1、排气阀在室内,仔细看看
2、如果回水管一直不热,应该考虑异物堵塞
3、自己不能解决的不要轻易动,找温度计测量,达不到指定温度就找物业或者供暖人员解决追问

排气阀是在进水管的上方吗,打开水就出来了啊?

第3个回答  2011-11-11
找个管道工给你侃侃
第4个回答  2011-11-12