为什么输电线路正序阻抗比零序阻抗小

如题所述

三相输电线路可以看作是由三个“导线-大地”回路组成,这样就可以把它的阻抗看作是由一个“导线-大地”回路单独存在时的自身阻抗和此回路中另两个“导线-大地”回路的之间的互感阻抗组成。当忽略线路导线位置差异的影响后,可以认为各回路之间的互阻抗相等。

当线路一端接地,另一端分别加上正、负、零序电压,分析每相各序阻抗时可以得出,线路的正序阻抗和负序阻抗是相等的,并且正、负阻抗值是自身阻抗和互阻抗的差,而零序阻抗则是自身阻抗与互阻抗的和。

所以得知,三相线路在通过正、负序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是去磁作用,也就减少了正负、序阻抗;而通过零序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是助磁作用,也就增加了零序阻抗。因此,三相输电线路的零序阻抗要大于它的正、负序阻抗。

扩展资料:

直流电和交流电中,电阻对两种电流都有阻碍作用;作为常见元器件,除了电阻还有电容和电感,这两者对交流电和直流电的作用就不像电阻那样都有阻碍作用了。电容是“隔直通交”,就是对直流电有隔断作用,就是直流不能通过,

而交流电可以通过,而且随着电容值的增大或者交流电的增大,电容对交流电的阻碍作用越小,这种阻碍作用可以理解为“电阻”,但是不等同于电阻,这是一种电抗,电抗和电阻单位一样,合称“阻抗”。当然,准确的说,“阻抗”应该有三个部分,

除了这两个,就是“感抗”。感抗就是电感对电流的阻碍作用,和电容不同,电感对直流电无阻碍作用(如果严谨的研究的话,在通电达到饱和之前的那个短暂的几毫秒的暂态内,也是有阻碍的)对交流有阻碍作用,感抗的单位和容抗以及电阻的单位都一样是欧姆

参考资料:百度百科-阻抗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
本回答被提问者和网友采纳