供热管道产气的原因 以及危害 (越详细越好)

如题所述

  供热管道产气
  原因:

  1、供热季结束后不采取满水保养而是排空,导致下一采暖季开始时管道集气。
  2、空气中的气体(约78%氮, 21%氧)和水中气体的浓度差别是气体渗入系统的主要原因。系统首次注水或系统补水所采用的水一般均直接来自供水管道(自来水)。也就是通常所说的“空气饱和”水。根据亨利定律,它氧气含量约为11mg/l,氮气含量约为18mg/l。除此之外,还有少量二氧化碳也溶解在水中。每一升自来水中含29mg空气(氮气和氧气)。所以在注水和补水过程后,大量的气体会被带入系统。
  危害:
  1、永久地积聚在系统低压区(死角),造成众所周知的循环故障;
  2、对管路造成腐蚀。
  3、在压力的作用下,参与系统循环,增加冲蚀作用,破坏防腐保护层,损坏密封,加速水泵和阀门的磨损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
原因:
第2个回答  2011-11-14
在冬季过后热力公司就会把水排出去,里面自然就有空气啦。等冬季的时候会往里注水,
但是水的密度有限,从进水口一直压着空气到尽头,所以在尽头会有一段高压空气存在,
热水因为压力不到过不去,所以那段不暖,把气放掉后水就过去啦,就会热啦!明白了吗?
我说的挺清楚吧!
第3个回答  2011-11-14
供热管道是说的城市供热管道吗?如果是城市供热管道本身只是水加热,在整个城市热力管道中运行,本身是不产气的,你所说的气是不是暖气旁边的比较干燥?这个不是供气管道产气,供热管道本身不产气,也没什么危害,唯一的就是有暖气的室内温度升高,会略有干燥,这个是正常的。所以无需担心,空气的成分没有发生变化。
第4个回答  2011-11-14
供热管道产生的是热,不是气,没有什么危害。