约束边缘构件阴影区:

根据抗震规范6.4.7条和高规7.2.16的要求,对于抗震墙约束边缘构件,阴影部分(抗震规范图6.4.7)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋。“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。

约束边缘构件阴影区使用范围:

当“高抗震等级”时,采用约束边缘构件;当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。何时采用约束构件何采用构造构件,这跟结构抗震等级、构件所处的高度位置有关系,具体详《高规》和《抗规》中的条文规定。

具体到某工程的设计,哪个构件为“约束边缘构件”,哪个构件为“构造边缘构件”,应该由设计院(设计师)来决定,设计师可以根据自己的需要人为的提高约束区范围,但是不能低于国家规范的要求!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-19
根据抗震规范6.4.7条和高规7.2.16的要求,对于抗震墙约束边缘构件,阴影部分(抗震规范图6.4.7)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。

目前在抗震墙水平发布钢筋是否计入约束边缘构件的体积配箍率的问题上,有许多不同的观点。PKPM系列的软件好像是计入的,但我觉得水平筋的锚固一定要做好,端头最好是L形带弯钩(钩住对面的纵向钢筋)或U形才比较可靠

根据目前规范给出的图示,只规定了阴影区使用箍筋,而没有说可以采用拉筋,即将拉筋计入箍筋体积配箍率。但是有不少设计者是将拉筋计入体积配箍率的,其理由是类同复合箍筋,而且暗柱的箍筋不是以抗剪为目标的。这样做,在钢筋用量上会有一定的节约。一般高层建筑的墙柱箍筋配到D12@100比较常见,当然啦,是新规范以后,基本可以满足体积配箍率的要求,所以约束构件其中的拉筋按构造配置也可以。但某些情况下,比如想用一级钢筋作箍筋时,就可能单靠封闭箍筋难以满足了。

水平钢筋是否能计入箍筋体积配箍率,争论不断。我想这和规范没有作好相关的技术解释有直接关系,或者更进一步说规范应对此负责。因为规范本身就没有明确说明剪力墙设置墙柱的作用??不是说从来没说过,而是对现在这样的配置方法没有予以说明,因为类似取Lc=0.2Hw的方式接近于深梁的配筋方式了,给实际设计和施工都带来了一定的麻烦。我个人建议不要计入水平筋作用,因为水平筋端部在暗柱内的锚固未必能够做好,特别是端部弯折的水平段,有些施工单位连10D都做不到,更甭说新平法要求的15D了。

至于说对非阴影部分的配筋应该怎样表达?这就和各设计单位具体做法有关了。例如我们以前是画出非阴影区配筋的,但是工作量浩大,一般是将非阴影区的配筋也做成箍筋,套住阴影区内第二排纵筋,根据情况其间距取为同阴影区箍筋或两倍,但是不得大于构造边缘构件的最低要求,这是很容易忽视的问题。后来采纳了审查中心和其他一些单位的做法,并加以改进,只画出非阴影区的尺寸,而不画钢筋,由施工单位根据平法03G101-1或抗震详图03G329-1计算,采用箍筋或拉筋均可。
但是暗柱内箍筋应注意的是,当暗柱长度即为墙肢长度时(小墙肢或转角处较短的翼缘肢),其箍筋即承担抗剪任务,该箍筋配置应符合抗剪要求。本回答被网友采纳