能否用三菱PLC直接接步进电机?如果电机是5V或者12V的

如题所述

1、不能直接接步进电机,因为步进电机的控制是通过与其配套使用的控制器来实现的。
2、步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
用PLC直接接步进电机是可以的 如果是5V或者是12V电机的话 那就在PLV输出中加电阻 5V的加2K电阻
第2个回答  2011-11-12
要是你的PLC是晶体管的就可以,否即要驱动器!!!!!
第3个回答  2011-11-10
步进电机的控制是通过与其配套使用的控制器来实现的,PLC将程序传输到步进电机的控制器,通过脉冲信号,来控制电机的运转角度和速度。另外控制器在和PLC相连的时候中间是需要加电阻的,电阻的大小事根据供电电源的大小来定的,主要起到限流和保护的作用。详细的连接方式,一般在步进电机控制器的说明书上都会有的。希望能帮助到你。追问

那在控制器与PLC中间要加隔离吗?比如光耦合

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-10
好像不可以吧追问

是不是要加驱动或者加电阻什么的呢?

追答

用步进电机驱动器才可以实现