11问答网
所有问题
施工时,消防管、风管排烟、给水、排水的上下层排列顺序,有无规范要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-09
管道排列有基本原则:
1、竖向电上水下
2、有压管道让无压管道
3、小管让大管
最关键的一点:结合现场情况分析。
像您这种情况,我只给个优先考虑顺序,以供参考:
排水(需要坡度,故优先考虑)——风管排烟(因管道截面大,返弯不易)——消防管(
消火栓
环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)——给水管(有压管,且数量相对较少),其它不可预计因素,如结构梁、柱、
剪力墙
,其它已施工管道或桥架、
母线槽
、其它临建等,就需要您结合现场情况自己分析了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8q24v7SSv.html
其他回答
第1个回答 2019-02-20
这应该是地下室的布局吧?个人看法:风管最顶层,因为烟是往上升的,排水管受排水坡度限制,尽可能高一点,在给水管的下面,消防管(消喷管)因为要考虑喷头与其他物体的安全距离,建议排在最下面。这个还要根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防管管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。总的原则是:小管让大管、有压管让无压管
第2个回答 2011-08-12
跟你说个实用点的,优先做排水,然后消防管道标高尽量做最高,最好顶梁走,然后排烟管道,最后小部分的给水管道。
第3个回答 2011-08-12
有阿,这些都有的,一般给水的在最上面!!自己查规范!
第4个回答 2011-08-20
1给水、排水2消防管3风管排烟
相似回答
消防管
、
给水管
与
排水管
安装位置
上下
关系有规定吗?
答:
没有严格要求,排水在最下边是必须的
,但一般图纸都会给出敷设标高的,按图施工就可以了。经营或使用单位应当严格按照《高层民用建筑设计防火规范》和有关的规定,设置固定消防设施。建筑物内的下列部位应当配置相应种类的轻便灭火器材:(一)餐厅、观众厅、舞台等公共活动场所;(二)各楼层服务台、电梯前...
大家正在搜
防排烟风管安装规范
排烟风管抗震支架的安装规范
消防排烟风管风口怎样连接
排烟风管厚度新规范
防排烟风管的连接方式
排烟风管加固规范
排烟风管连接方式规范
防排烟风管安装图集
排烟风管需要保温吗
相关问题
施工时,消防管、风管排烟、给水、排水的上下层排列顺序,有无规...
施工时,消防管、风管排烟、给水、排水的上下层排列顺序,有无规...
请问:施工时,消防管、风管排烟、给水、排水的上下层排列顺序。...
地下室安装:有桥架、排水管,给水管,消防管、通风管,按从上往...
消防管道与通风管道、给排水管道有和要求
风管与桥架安装位置有没有要求?上下有无要求?
按规范防排烟风管与消防管谁在上谁在下!
施工中消防专业管线与通风专业管线交叉应该谁避让谁?有没有规范...