微机继电保护测试仪的使用说明书?

如题所述

微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域。变电站综合自动化已成为主流。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。 微机继电保护测试仪以称为:微机继电保护校验仪,微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪。
1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏幕进行操作。
3、联接电脑运行,连机打印报告等。
4、“傻瓜式”操作,采用先进的“光电旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
5、模块化设计,所有插件之间完全独立,只需要换插件即可实现硬件的维护和升级。
6、由于是六相电流,六相电压输出,可方便对备自投装设置和微机差动保护装置进行试验,使该项试验非常完美。
7、单机独立运行,内置高性能工控机,住频300~600MHZ,128M内存,12G硬盘,运行Windows Xp操作系统,面板配有高级不锈钢键盘,轨迹球鼠标8.4寸TFT真彩液晶显示器。
8、六相电流、六相电压同时输出。
9、可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验。
10、可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种复杂瞬时性,永久性,转换性故障进行整组试验。可实时保存测试数据,显示矢量图,绘制各种特性曲线,联机打印报表等。
11、采用USB2.0接口与PC机相连,无须任何转接线,使用方便。
13、 整机采用开关电源及开关放大器技术。
14、 模块化设计,所有插件之间完全独立,只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
15、 随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
16、 用户可通过软件对测试仪精度进行校准
17、 可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
18、 按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
19、 微机继电保护测试仪供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。
20、 功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-09
在“交流试验”中,当在I侧A相加入1*1.920A=1.920A(1为标么值)单相电流,在III侧A相加入1*1.732*6.925A=11.994A单相电流时,装置应无差流。
当仅在I侧A相加入1*1.920A=1.920A单相电流,装置的A相差流应为0.667Ie,B、C两相的差流均为0.333Ie。
比例制动系数测试与计算
试验接线如右图所示:
在“交流试验”中,设初始电流IA=3,相位为0°,IB=3,相位为180°,IC=3,相位为0°;并设IC为变量,步长为0.1A。
开始试验,差动保护应不动作。按步长降IC(备注:也可以采用增加变量的方式)至差动保护动作,记录下此时IC的值,假设为IC1。这样,得出了一组数据:高压侧电流为3A,低压侧为IC1。
按以下步骤进行数据处理:
再寻找另外一组数据。在“交流试验”中,设初始电流IA=5,相位为0°,IB=5,相位为180°,IC=5,相位为0°;并设IC为变量,步长为0.1A。
开始试验,差动保护应不动作。按步长降IC至差动保护动作,记录下此时IC的值,假设为IC2。这样,得出了另一组数据:高压侧电流为5A,低压侧为IC2。
第2个回答  2021-03-28