380v交流电连接220时控开关连接380交流接触器连接220v负载怎么接线?

380v交流电连接220时控开关连接380交流接触器连接220v负载怎么接线?380v交流电连接220时控开关连接380交流接触器连接220v负载我的接法是不是不对,时控开关不工作接触器不吸合是不是需要短接接触器啊??在线等

你的交流接触器是380v的,你现在接的是220v,不应该从时空开关引零线到交流接触器,应该再从漏电开关再引一相火线进接触器,希望能帮到你,不明白可以问我追问

怎么引呢是直接引进L3进线吗,我开始是引进了L3,也是不工作L1接零L2接火L3接火还是不自动吸合但手动时控开关吸合就没问题

但我的负载是220得,是引进A1还是A2?还是说引进L3?

追答

把从时控到交流接触器的零线拆掉,然后从保护器在引一相电接到拆掉零线的端子,应该是A2吧,我看不清,其他的不动

追问

就是说三相火线时控开关只出一根火线就行了三相电还是出三相,负载零线直接从空开引出来吧

追答

因为你的交流接触器线圈是380v的,时控开关控制一根火线,还得引一根火线进接触器

追问

你看下有什么不对吗

追答

画的不太标准

你的图,第一时控没有进零线,第二是一个时控控制两个接触器,第三接触器线圈A2没有进线,第四你的负载是220v,接线也不对

追问

我是时控开关只出一根火线,我试过零线接进接触器吸合不彻底

追答

那是肯定了,你的接触器是380v,你接220肯定吸合不彻底

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-25
你空开都没合闸,接触器没电源当然不会吸合的追答

还有啊,时控开关的时间要设置好,否则接触器也不会正常工作的。

追问

时控开关设置好的,空开也是打开的得

追答

空开要合闸,不是打开!

追问

因为交流接触器是380V得,我接的负载是220V得,时控开关走法也是220V得交流接触器得接法是不自动吸合但手动时控开关吸合就没问题,你要是不会就不要说这没有用得

追答

检查电源是否正常,从进线开始测量。

要测量火线对零线的电压

追问

如果电源不正常手动是不会吸合得

我是问接法,380得接触器能不能这样走零火进接触器,会不会必须三相才能工作

追答

你如何手动的?

追问

时控开关手动

追答

此电路没有手动的功能

追问

算了你应该不懂

追答

那就是时控开关设置有问题,没有输出电源,接触器当然不会吸合

手控时空开关接触器可以吸合,说明从时控出线到接触器都是好的。

接触器三对主触点与控制电路可以无关联。此例中,接触器线圈(标有A1和A2)的额定电压必须得是220v的,主回路可以是三相380也可以是单相220。

追问

那是设置有问题吗?我设置得周一到周日但是到了时间却不吸合能不能说说设置,详细点KG316T时控开关的型号是,如图我从时控开关出来分别连接A1,A2应该没有问题吧?

追答

接线没问题

开关机时间必须对应,只有开机时间或者关机时间,时控是不会启动的。
还有,必须设为自动状态才能按照程序开停机

关机时间必须要在开机时间后面。有任何一天的任何一个时间点设置错误的话,整个程序不会运行的。

第2个回答  2016-06-25
接触器接线方法不对追答

不好意思,刚才看错了,你的接线方法是正确的

追问

说重点好吗?