380v交流电连接220时控开关连接380交流接触器连接220v负载怎么接线?380v交流电连接220时控开关连接380交流接触器连接220v负载我的接法是不是不对,时控开关不工作接触器不吸合是不是需要短接接触器啊??在线等
怎么引呢是直接引进L3进线吗,我开始是引进了L3,也是不工作L1接零L2接火L3接火还是不自动吸合但手动时控开关吸合就没问题
但我的负载是220得,是引进A1还是A2?还是说引进L3?
追答把从时控到交流接触器的零线拆掉,然后从保护器在引一相电接到拆掉零线的端子,应该是A2吧,我看不清,其他的不动
追问就是说三相火线时控开关只出一根火线就行了三相电还是出三相,负载零线直接从空开引出来吧
追答因为你的交流接触器线圈是380v的,时控开关控制一根火线,还得引一根火线进接触器
追问你看下有什么不对吗
追答画的不太标准
你的图,第一时控没有进零线,第二是一个时控控制两个接触器,第三接触器线圈A2没有进线,第四你的负载是220v,接线也不对
追问我是时控开关只出一根火线,我试过零线接进接触器吸合不彻底
追答那是肯定了,你的接触器是380v,你接220肯定吸合不彻底
还有啊,时控开关的时间要设置好,否则接触器也不会正常工作的。
追问时控开关设置好的,空开也是打开的得
追答空开要合闸,不是打开!
追问因为交流接触器是380V得,我接的负载是220V得,时控开关走法也是220V得交流接触器得接法是不自动吸合但手动时控开关吸合就没问题,你要是不会就不要说这没有用得
追答检查电源是否正常,从进线开始测量。
要测量火线对零线的电压
追问如果电源不正常手动是不会吸合得
我是问接法,380得接触器能不能这样走零火进接触器,会不会必须三相才能工作
追答你如何手动的?
追问时控开关手动
追答此电路没有手动的功能
追问算了你应该不懂
追答那就是时控开关设置有问题,没有输出电源,接触器当然不会吸合
手控时空开关接触器可以吸合,说明从时控出线到接触器都是好的。
接触器三对主触点与控制电路可以无关联。此例中,接触器线圈(标有A1和A2)的额定电压必须得是220v的,主回路可以是三相380也可以是单相220。
追问那是设置有问题吗?我设置得周一到周日但是到了时间却不吸合能不能说说设置,详细点KG316T时控开关的型号是,如图我从时控开关出来分别连接A1,A2应该没有问题吧?
追答接线没问题
开关机时间必须对应,只有开机时间或者关机时间,时控是不会启动的。
还有,必须设为自动状态才能按照程序开停机
关机时间必须要在开机时间后面。有任何一天的任何一个时间点设置错误的话,整个程序不会运行的。
不好意思,刚才看错了,你的接线方法是正确的