1、
构造柱
浇空是由施工人员施工过程中漏振造成的.
2、具体处理方法:
第一步:凿除不密实混凝土;
第二步:用水清洗干净断面,修整钢筋及支设模板;
第三步:浇筑比原
混凝土强度
高一级标号的膨胀
抗渗混凝土
;
第四步:在顶部埋设灌浆嘴,待混凝土浇注完毕后进行水泥灌浆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8q4q4v7v4MvvFqFP7S.html
其他回答
第1个回答 2016-05-01
这个柱子废掉了,没办法受力的,在没人发现的情况下抓紧砸掉,重新浇捣砼,我们这要是有这种事马上就把班组赶走的..柱子一定要好好打..9557
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2016-05-16
看你空的有多大,如果很小的话简单用砂浆修补一下就好了,如果大的话,要立模重新灌注混凝土,而且混凝土要高一个标号。但是总的来说,构造柱就是起构造作用的,不是主要受力构件,要求美观就好了,其他的要求不要太高!
第3个回答 2018-06-23
构造柱空心有一米怎么办
相似回答
砖混结构房屋
浇
顶后出现
构造柱
空洞钢筋外露有洞
怎么
办?
答:
凿掉松散、清理浮石,并用水冲洗干净湿润,不得有明水
。方法一:
对不大的狗洞
。采用高一级强度等级米石干硬混凝土
用木棒一点一点捣实
。方法二:对大的狗洞。采取到八字支模板(高于狗洞200mm)浇筑高一级强度等级混凝土。
第二天凿掉多余部分,用砂浆抹平
。方法三:对大的狗洞,且较深,采取到八字支模...