中频炉的谐波滤波为什么不采用有源滤波而采用无源滤波?
1、有源滤波容量单套不超过100KVA,对于500KVA以上的大功率电炉,滤波容量至少在
200KVA以上。
2、有源滤波在提供滤波时,不能或很少提供无功功率补偿,因为要占容量,而无源滤波则同时提供无功功率补偿。
3、由于中频炉的谐波主要是5,7,11,13次工频倍率,无源滤波成本很低,而有源滤波成本很高:
例如:1000KVA中频电炉,PF=0.85,10KV/0.4KV,需补偿300KVAR无功,
其5次谐波电流为282A,7次谐波电流为180A,11,13次为120A和96A,
有源滤波价格一般为无源滤波3倍以上.
4、有源滤波目前最高适用电网电压不超过450V,而低压无源滤波最高适用电网电压可达3000V。
5、有源滤波适用于电信、医院等用电功率较小且谐波频率较高的单位,优于无源滤波。
由于无源滤波的具有大容量低价位的优点,钢铁行业的滤波都采用无源滤波。
我公司具有10年以上中频炉谐波治理经验,近千套中频炉谐波治理案例,无源滤波谐波滤除率单次谐波可达到90%,平均谐波滤除率可达到80%左右。
详情请参考我公司网址
http://www.tselc.com 或QQ19209857