我现在的情况是电接点压力表接上后,当压力小于下限时,接触器动作,当压力达到下限时立刻停止,然后就开始迅速反复跳了。
控制柜中装了一个继电器,380V的。
你的意思是不是说电机老是频繁启动啊?如果设备没有故障,这种情况可能用有两种原因造成的:
1,你用的那种电压力表的接线正确,你是否确认压力系统的单向阀没坏,压力罐内有足够的空气空间,况且系统没有泄露。
2,你用的那种电压力表需要这种接线方式。用两个继电器不较好,如图。
问题是我想要用高低压控制水泵的自动启停啊,
比如说我想将压力设在0.3MPA-0.7MPA,压力低于0.3Mpa起泵,压力到达0.7Mpa停泵。而现在的情况是压力达到0.3Mpa时就停泵了,而且还反复跳。
电接点压力表的常开常闭用反了吧,你现在的情况是压力在0.3-0.7时断开了,停机了,压力不足低于0.3了就启动了,到了0.3又停了。你用这个压力表带继电器,然后使用继电器的常闭触点控制电机。
追问我想问一下,电接点压力表的工作到底是怎样的。
比如说压力设置在0.3M-0.7M,什么时候动作?是在压力小于0.3时动作,还是压力达到0.3M,在0.3-0.7这个范围内动作,达到上限0.7时停止。。?
加我百度Hi跟你讲一下。这个太费劲了,楼下说的对,要两个继电器可以实现的
本回答被提问者采纳