甲乙丙类管道穿越防火分区的问题。
GB50016规定甲乙丙类管道严禁穿越防火墙,那甲乙丙类液体如何从一个防火分区传输到另一个防火分区,从外面绕过去么?可是绕过去的话,一旦发生泄漏,也会影响到两个防火分区的安全性啊。
举报该问题
推荐答案 2019-10-08
呵呵呵,石化的规定,这些管道不应不宜埋入地下。甲乙不下地。你只能绕过去!而且是不准掩埋地下的。这些管道也不准在室内穿行(丙类可能除外),如果发生泄漏,也必须泄漏到大气,室外泄露。不准将这些东西埋入地下,相当于埋入炸弹!处理就是管道暴露于大气,室外地表以上。不会影响到室内的两个防火分区。同时,你最好能够举高处理,一句话:如果非要要爆炸,那么请在室外爆炸,在远离建筑的高处去猛烈的爆炸吧!没法做自喷灭火措施,只能预警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8q8vSMPqq2Pv8qF4vS.html
其他回答
第1个回答 2014-01-06
1、你说的很好,这个问题是个好问题。
2、估计当时规范编制时,本意是保持防火墙的完整性不受破坏,但忽略了两个
防火分区
可能会有共同对三类管道的需求问题。按现行规范的要求,在一个防火分区内必须容纳所需管道,不作穿越处理,这在现实中可能是做不到的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-01-18
你说的属于设计缺陷吧?装置布置应尽量避免。绕行可减少风险估量。
相似回答
防火
防烟
分区
与分隔
答:
- 一级和二级丁类:4000平方米。- 一级和二级戊类:6000平方米。(1)丙丁戊类建筑的防火分区面积规定如下:- 一级和二级丙类:500平方米。- 一级和二级丁戊类:1000平方米。(1)
对于厂房内的操作平台、检修平台
,如果使用人数少于10人,其面积不计入所在防火分区的面积内。(2)如果厂房内设置...