怎么检测交流接触器是好还是坏呢?如何检查线圈的通断啊?

如题所述

将万用表档位旋至R电阻区,红给表笔分别靠在线圈两端子,表上有阻值示数显示为正常,反之则坏了。
再以万用表的二极管档位(蜂鸣档)测量主触点是否接触良好、分断良好。在不通电吸合的情况下,主接触点的进线端和出线端应开路(万用表不鸣警),用手按住使之压合,主接触电的进、出线端应为通路(万用表蜂鸣响起)。
另外接触器坏还有一种可能,那就是在动触点上固定衔铁的铁片断了,这样使得衔铁与动触点分离,接触器工作时就不能正常吸合了,可拆开更换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-03
工作实际检测接触器的好坏: 需要看主触点 辅助触点,以及线圈的通断。一般来说主触点的好坏不用测量都能看出来,例如接的是三相电的电机接触器,一闭合接触器断路器跳闸一般就是接触器的问题当然还要确定电机是不是损坏了。也可以拆下接触器到电机的线闭合接触器测量下端电压是不是正常。另外特殊情况就是主触点都正常电机也正常。但是闭合接触器会跳闸那么可能是主触点虚连氧化了。
辅助触点的问题比较简单 分常开和常闭,常闭的话直接在没通电的情况下测量两端之间的阻值就可以了。 常开的话需要闭合接触器再测量。
线圈一般情况下是不会坏的但是也会在频繁闭合的电路中出现烧毁和烧短路的情况,烧毁的线圈是没有阻值的无限大。烧短路的线圈是阻值接近0的。正常的一般在几欧姆不会超过10欧姆的。
第2个回答  2011-08-03
不通电的情况向可以用万用表的电阻档来测试线圈的通断:接触器越大档位可以越小,将两表笔点在线圈接线端头,如果电阻值显示为几十欧姆到几百欧姆之间,一般来说线圈是好的,接触器越小,线圈电阻值越大;
至于整个接触器的好坏,可以先大致用手按压一下,看看主触点的动触点是否灵动,再用万用表的电阻档测试触点的通断是否正常,包括辅助触点,按下时,常开点闭合,松开是断开;
另外就是通电检测,观察动触点的动作是否稳定,噪音是否过大,吸合位置是否正,综合进行判断
第3个回答  2011-08-03
用万用表测量线圈通断!或者线圈两头直接上线圈额定电压,看它会不会正常吸合。如果会,那再量下主触头辅助触头是否正常就好了!