西门子触摸屏与西门子300PLC如何设置通讯

西门子触摸屏与西门子300PLC之间如何设置才能正常通讯?
我用的是他们各自的模拟软件运行的,但是无法让他们之间取得联系,
在触摸屏上点按钮后,PLC上没有反应,请教各位高手,如何使之通讯上,能够模拟运行起来,谢谢各位了!!!

西门子触摸屏与西门子300PLC如何设置通讯的步骤如下:

1、西门子S7 300PLC的MPI或者DP口上,装一个MPI/DP转以太网模块,转换模块的网口和西门子SMART IE触摸屏建立以太网通讯。

2、所需硬件设备:S7300PLC;转换模块SMART-S7300;SMART IE触摸屏。将转换模块安装在S7300PLC的MPI或者DP通讯口上,转换模块的网口连接到SMARTIE触摸屏的网口上。

3、打开WinCC flexible软件,点击“项目”-“新建”,选择相应的触摸屏型号(SMART 700 IE),点击“确定”。

4、双击“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序;在“参数”中:“接口”选择“以太网”。

在“HMI设备”中:“地址”填入触摸屏的IP地址(如:192.168.1.106);在“PLC设备”中:“地址”填入转换模块的IP地址(如:192.168.1.188),其它设置默认。


5、双击“通讯”下的“变量”,新建与S7 300连接的变量,地址对应关系:DB100对应V0-9999;DB101对应V10000-19999;DB102对应V20000-29999;DB103对应V30000-39999;I、Q、M数据区不变。


6、新建画面

7、“模式”,选择“以太网”; “计算机名或IP地址”填入触摸屏的IP地址(如:192.168.1.106),点击“传送”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
在wincc flexible上面组态,要看你用的是什么方式通讯的。大概就是把地址弄好,把波特率弄成一样的。也要设置触摸屏上的选项。
可以到西门子网站下手册,按照手册一步一步做本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-08-20
plcsim里面 设置下通讯协议
第3个回答  2011-08-28
wincc flexible上面“连接”内组态的与PLC的地址需要正确,与PLC匹配就可以了。
第4个回答  2011-08-21
直接进入通讯菜单设定地址、波特率、校验位