消防稳压泵 (消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防系统(准

消防稳压泵 (消防工程师学习时遇到的问题)
1) ps2 ps1 p2 p1与消防系统(准工作状:即平时维护时)的关系,它们各自代表什么?
2) 是否区分消防栓系统,喷水系统。它们的关系丶代号是否统一。
主要消规的理解与实际结合

1)PS2 PS1 P2 P1 是气压罐设定的四个压力控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。
p1为气压罐最小设计工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。
2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。追问

消火栓,喷水中p1与p2谁的压力大?
是分别定义,还是统一标准?
主要是看一些图纸时,栓:p2>p1;
喷水:p1>p2
消规中的:
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统自动启泵压力,且增加值宜为0.07~0.10Mpa.
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-01
1)PS2
PS1
P2
P1
是气压罐设定的四个压力控制点。气压罐设置是防止稳压泵频繁启动的。动作关系:如:建筑发生火灾,喷淋动作出水,气压罐内储水量减少,压力降低,当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。
第2个回答  2017-05-22
气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:
  P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098
  P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。
  由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则:
  P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa    P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa
计算举例
  在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m
  气压罐工作压力比:αb = 0.76
  气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3
  选用:SQL1000×0.6气压罐一台
  气压罐充气压力:
  P1 =Hmin= Hq+ Hd+ HK+∑h-H = 0.16+0.01+0.02+0.0082-0.04 = 0.14(Mpa)
最高工作压力:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 = 0.14 ÷ 0.76-0.098 = 0.22 (Mpa)
  稳压泵启动压力:P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa = 0.22+0.02~0.03 = 0.24~0.25(Mpa)
  稳压泵停泵压力:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)
  稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)
  稳压泵流量:Q ≤5.0L/S
  选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/s  H = 27m  N = 2.2KW
稳压泵的流量
  由于消防初期流量由气压罐供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求,所以流量可适当选小一点。对于消火栓系统稳压泵的流量以约小于1个消火栓的出水量计,为≤5 L/s。喷洒系统稳压泵的流量以约小于1个喷头的出水量计,为≤1 L/s。
相似回答