三层楼房,一楼有个钢筋混凝土结构的大梁跨度6.7米,尺寸200*400mm(下面三根25上面两根18的螺纹钢筋)

大梁上面每边各有11块楼板,一边担在大梁上,一边担在墙上,(两面总共22块楼板,每块楼板长3.15米)一块楼板的重量大概是400公斤左右,上面没有承重墙,但上面是二楼客厅,这样配筋的大梁是否合理,是否安全!二楼再上人不会把一楼的大梁压坏吧!本人对于建筑方面一窍不通,又不能过多的相信建筑队,所以恳求专家、大师为我科学的计算一下,谢谢了!

你好我是中国建筑局第三工程局贵州第一分公司的施工员。
也许我不像设计院那么专业,回答仅供参考。这样的设计,不是很科学,你指的大梁是框架梁(KL)。一个层面只有一根KL是不合理的。而且梁高也不足,建议你增加梁高至600,梁混凝土保护层最小为2.5cm.需才用至少C35等级的砼。600的粱高,需要间距15cm配置HRB400(三级钢筋)直径12mm的螺纹钢。除上部通长筋外,需配置二排筋最好是22或25的三级钢,二排筋长度为净跨的三分之一。因为梁宽是200mm,可以配置2至3根,底筋也需配置二排,建议为22或25的三级钢。长度为满跨度并伸进支座,具体长度我要到现场才知道需不需要弯锚锢弯多少。箍筋建议直径8mm的圆钢,根据现场决定加密区长度,非加密区箍筋间距不得小于200mm。追问

呵呵,首先谢谢你对我的问题进行了细致的解答,但是我对这方面一窍不通,你说的我看不懂。大梁已经打成,没有办法改动了,所以想知道现在这种情况安不安全!另外,还有一个挑梁长3.9米,一头穿在这个大梁里,一头出到墙外面,外面是一个宽1.3米的阳台,穿在大梁里的挑梁大概还有2米多,这一点对于这个大梁来说是起正面作用还是负面作用。另外你说的箍筋施工队用的是6MM圆钢,间隔20公分放一个!大梁所用钢筋两头各弯钩20公分!

追答

这样吧!因为我没有去你那个现场看过,所以回答不是特别肯定。既然框架梁已经打成了,挑梁也成了,没办法改动了,挑梁肯定是没有问题,不知道你那层板厚是多少,如果有15CM,建议你改双层双向,混凝土保护层为4cm或4.5CM吧!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-09
个人觉得最好是200*600,
有点超筋吧,
第2个回答  2011-08-19
看你滴大粱截面多大,梁高和宽达到了要求 , 通长来说没事,你着是私房但是我建议你在墙上加一条均衡受力的圈粱,。