电气桥架安装,什么情况要用角铁支架,什么情况用吊杆安装?这个规范有没有要求?

如题所述

吊杆支架适用于水平沿顶板敷设的桥架;角钢支架适用于垂直沿墙面敷设的桥架。取决于桥架荷载,也就是电缆的多少来确定。

电缆桥架可以用吊杆安装。通常是用吊杆加万能角铁的做法,但是这种方法承载力较小,如果经过复核计算足够承载的话也可以的。 总之,一定要根据桥架重量、电缆重量经过计算才能确定选用的吊杆吊架型号和吊点分布。


扩展资料:

电缆桥架的荷载

电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。

附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

参考资料:百度百科—电缆桥架

参考资料:知网—电缆桥架安装须知

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-11

桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。

桥架安装比较简单,维修改造也很方便,在强弱电工程中,应用十分普遍。电缆桥架一般分为梯形、槽式、托盘式三种形式。本工程桥架全部选用槽式桥架。

桥架内、外表面全部采用电镀处理。电缆桥架在定型支架中,定型支架由膨胀螺栓三件套吊杆和托臂两部分组成,吊杆采用钢膨胀螺栓固定在梁或顶板上,托臂挂固在吊杆上面。

参考资料来源:百度百科—电缆桥架

参考资料来源:知网—电缆桥架安装须知

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-12

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

第3个回答  推荐于2017-05-17
主要还是现场安装条件决定的,你所说的角铁,或者7字铁是安装在有墙体或者钢结构梁上面的,如果四周都没有墙,也没有钢结构梁,这时就要考虑吊装这种安装方式了。电气设备安装规范是有的,但不是死的,是要根据实际情况要求来决定采取何种安装方式本回答被网友采纳
第4个回答  2014-06-02
这完全取决于桥架荷载,也就是电缆的多少来确定。