400KW-500KW要用多大的电能表(什么型号)互感器用多大的 ?

如题所述

400KW负荷电流是760A,500KW负荷电流是950A,三相四线有功电能表选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。

在选用互感器时,计量应选用准确度为0.5级的,或者更高级别的0.5S或0.2级的,对于价格来说,当然增加互感器要增加投资,主要是看容量有多大及对计量的要求情况来考虑,从测量原理和构成角度看,带互感器的电表通常额定电流量程为5A,短时过载6A。直接测量的电表通常额定电流量程较大,且过载能力较强。

扩展资料:

电能表连接电流互感器注意事项:

1、电流互感器的四个接线端一定要按照接线图之标示连接。否则,电能表的指示会出现误差,甚至倒转。

2、通过电流互感器相连时,由于电能表的电流线圈不再与被测电路直接相连,所以,电压线圈的接线端子必须单独引线到相应的相线上,否则电能表将无法工作。

3、电能表通过电流互感器来连接时,由于被测线路的导线比较粗,无法穿进电能表的接线端子,因而采用了一根小截面导线入零的接线方法。

4、从安全的角度考虑,当采用电流互感器时,要求电流互感器的二次侧一端要接地。将电流互感器二次侧的一端用导线与开关柜的金属构架相连。

参考资料来源:百度百科-电能表

参考资料来源:百度百科-互感器

参考资料来源:百度百科-kw

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-19

400KW负荷电流是760A,500KW负荷电流是950A,三相四线有功电能表选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。

使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。

扩展资料:

常用电能表的分类

(1)电能表按其使用的电路可分为直流电能表和交流电能表。交流电能表按其相线又可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。

(2)电能表按其工作原理可分为电气机械式电能表和电子式电能表(又称静止式电能表、固态式电能表)。电气机械式电能表用于交流电路作为普通的电能测量仪表,其中最常用的是感应型电能表。电子式电能表可分为全电子式电能表和机电式电能表。

(3)电能表按其结构可分为整体式电能表和分体式电能表。

(4)电能表按其用途可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。

参考资料来源:百度百科-电能表

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-12

如果电压等级是380V的,400kW-500kW负荷的电流在:750-950A之间,互感器可根据电流选择,800A就选择800/5A的,1000A就选择1000A/5A的低压电流互感器,

三相四线有功电度表可以选择:DTSF1352 导轨式安装电度表,参数为:3×220/380V,  1.5(6)A ,通过互感器接入。

第3个回答  推荐于2017-11-24
400KW负荷电流大约是:760A
500KW负荷电流大约是:950A
三相四线有功电能表选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V
互感器选用:1000/5A本回答被网友采纳
第4个回答  2011-08-09
每千瓦两安.500KW是1000安。用1000比5的互感器,电能表就是5安表。只要有互感器电表都选5安表。倍率是200。就是说表走的读数乘200 。